Meu galpão foi reparado corretamente?

2

Houve um vazamento em nossa área de cobertura de cerca de 8 'x 6'. A construção do galpão é de compensado com cobertura de estuque. O faz-tudo que consertou a madeira podre instalou madeira compensada sobre a madeira podre entre o 2x4 dentro do galpão, e calafetou todas as costuras nas paredes de compensado e sob o teto. Esta é uma maneira aceitável de reparar o problema? O molde e o mofo irão embora ou os 2x4 continuarão a apodrecer?

    
por Bill King 06.11.2012 / 14:26

2 respostas

O bolor e o mofo não "desaparecerão", mas se não houver mais umidade, ele morrerá e não causará mais danos.

No entanto, no meu livro é NUNCA aceitável apenas encobrir os danos para que pareça bom. Essa é a preguiça que eu não dou a * * maneira de fazer as coisas.

    
06.11.2012 / 14:31

Não é um meio aceitável de reparo. Você deve remover e substituir a madeira molhada, apodrecida e infectada por fungos. Cobrir isso é uma má ideia. A podridão pode continuar até que a madeira perca toda a integridade estrutural.

Parece que o reparo que você fez foi um trabalho do tipo schlock.

    
06.11.2012 / 14:32