0

Eu tenho dois tubos de PVC de 2 "correndo do lado de fora (unidade AC) para o interior configurado (forno?). Eu preciso cortar esses canos e recarregá-los, pois eles estão bloqueando o aquecedor de água que eu preciso tirar Eu não tinha certeza do que eles faziam então não queria cortá-los ainda.Há água neles? Eu apenas desliguei a unidade primeiro? Quando substituo eu uso apenas cola e tubo de PVC regular ou é a solução de tubo flexível? A ajuda seria ótima, adicionei algumas fotos.

    
por Packy 04.08.2015 / 20:31

2 respostas

OK. Estes não têm nada a ver e nenhuma conexão com o compressor AC, o que faz muito mais sentido do que a questão original, sem imagem externa.

O tubo flexível provavelmente não é uma opção - se for uma opção, ele precisa ser um tipo especificamente aprovado pelo fabricante do forno.

Enquanto o escape de ventilação direta é relativamente frio, pode ser executado em tubo de plástico, ainda é bastante mortal devido ao monóxido de carbono que contém, e você não quer ser casual sobre como ele é tratado, ou você e seu a família não vai acordar algum dia. Acontece.

Você pode planejar uma rota diferente para os canos que seja menos inconveniente, mas certifique-se de que ela atenda aos requisitos do fabricante para o sistema de entrada / ventilação (ou que seja feita ou verificada por sua empresa de aquecimento.)

    
04.08.2015 / 21:16

Esses são tubos de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) e podem, de fato, ser substituídos e / ou reencaminhados.

Ao montar o encanamento, você vai querer usar acessórios e cimentos projetados para uso com tubos de ABS. Você também precisará consultar as instruções de instalação do fabricante quanto ao comprimento e às limitações do número de dobras.

Para referência, o tubo que entra mais alto na unidade é a entrada. Ele traz ar do lado de fora, para ser usado na combustão. O tubo inferior é o escape, que transporta subprodutos de combustão prejudiciais para o exterior.

Enquanto você completa o trabalho, você vai querer garantir que a unidade não seja executada. A melhor maneira de fazer isso é desativá-lo no disjuntor.

    