Aprovado o modo à prova de intempéries de conectar o SER no painel

1

Eu tenho um orifício em um painel elétrico externo que está acima da parte não isolada do painel. Eu preciso executar 4/0 fio SER no painel. De acordo com a NEC 312.2, eu preciso de um acessório molhado listado quando estiver trabalhando acima da parte não isolada do painel. No entanto, só consigo encontrar acessórios à prova de intempéries para SE / SEU, mas não para SER.

Vários sites parecem recomendar o uso de grampos padrão de localização seca, além de vedação ou calafetagem do duto, mas isso não parece atender aos requisitos do 312.2.

Qual é a maneira correta de encerrar o SER neste local?

312.2 Damp and Wet Locations. In damp or wet locations, surface-type enclosures within the scope of this article shall be placed or equipped so as to prevent moisture or water from entering and accumulating within the cabinet or cutout box, and shall be mounted so there is at least 6-mm (1/4-in.) airspace between the enclosure and the wall or other supporting surface. Enclosures installed in wet locations shall be weatherproof. For enclosures in wet locations, raceways or cables entering above the level of uninsulated live parts shall use fittings listed for wet locations.

    
por David Pfeffer 05.12.2018 / 03:02