Tomada elétrica em um comutador dimmer?

5

Eu moro em uma casa mais velha e tenho algumas lojas em nossa cozinha que não fazem sentido para mim. Temos uma tomada que está ligada a um interruptor de dimmer no lado oposto da sala. Eu posso detectar que a tomada está quente usando meu detector de voltagem (quando o interruptor dimmer está todo ligado), mas ele pulsa. Eu recebo cerca de 6-7 bips, então ele pula um, bipa mais 6-7 vezes, pula, continua. Meu testador de GFCI mostra uma abertura quente. A tomada não funciona.

Eu não sou muito experiente com trabalho elétrico, mas isso soa muito incomum para mim. Onde devo começar com a correção do problema?

    
por ChickenOnAGoat 04.10.2016 / 12:39

3 respostas

As tomadas não devem ser apagadas!

Embora isso possa parecer uma boa idéia se você quiser conectar um abajur que não tenha seu próprio dimmer, isso cria uma situação perigosa, já que as tomadas podem acomodar qualquer dispositivo com um plugue e dispositivos, como muitos motores, reagem muito mal à saída de um dimmer. É proibido sob 404.14 (E):

General use dimmer switches shall be used only to control permanently installed incandescent luminaires unless listed for the control of other loads and installed accordingly.

Os dimmers outros carregadores são para luminárias fluorescentes, LED ou CLF. Os dimmers não estão listados para tomadas padrão.

A primeira coisa que eu faria é substituir o dimmer por um interruptor padrão. (Concluído com a energia do disjuntor desligada.) Eu também verificaria a tomada para ver se ela parece estar conectada corretamente - fio preto em latão, fio branco em prata, verde / nu em relação ao solo. Restaure a energia e verifique a tomada novamente.

Suplemento Veja também a resposta de @ThreePhaseEel que explica as tomadas especializadas que podem ser esmaecidas e o código associado.

    
04.10.2016 / 12:57

Esta é, de fato, uma situação perigosa, já que algumas cargas (como cargas de transformadores lineares e motores, bem como fontes de alimentação de comutação mais antigas) têm uma visão bastante fraca de serem ligadas a um dimmer comum. Na verdade, a NEC de 2014 adicionou uma seção para abordar exatamente essa situação:

406.15 Dimmer-Controlled Receptacles. A receptacle supplying lighting loads shall not be connected to a dimmer unless the plug/receptacle combination is a nonstandard configuration type that is specifically listed and identified for each such unique combination.

Embora existam esses plugues (a Lutron produz os receptáculos HDTR / DDTR e o plugue RP-FDU correspondente para esta aplicação), eles são a) caros / não estão amplamente disponíveis eb) exigem que as lâmpadas sejam modificadas para usar o novo plugue. É mais fácil substituir o dimmer por um simples interruptor, conforme proposto.

    
05.10.2016 / 00:16

Se "não funcionar", a substituição do dimmer por um comutador pode não fornecer uma tomada que funcione, dependendo do que está causando o problema.

Tente ativar o dimmer no máximo. e ligar uma lâmpada (regulável). Se a lâmpada funcionar, você tem um circuito em funcionamento e pode simplesmente substituir o dimmer. Se a lâmpada não funcionar, o problema pode estar no dimmer ou na fiação.

Os pulsos não são incomuns: alguns dimmers funcionam ligando / desligando rapidamente a fonte de alimentação. Quanto mais longo o pulso, mais luz você recebe. Isso atrapalha os motores, as lâmpadas fluorescentes etc.

    
04.10.2016 / 14:42