As tomadas não devem ser apagadas!
Embora isso possa parecer uma boa idéia se você quiser conectar um abajur que não tenha seu próprio dimmer, isso cria uma situação perigosa, já que as tomadas podem acomodar qualquer dispositivo com um plugue e dispositivos, como muitos motores, reagem muito mal à saída de um dimmer. É proibido sob 404.14 (E):
General use dimmer switches shall be used only to control permanently installed incandescent luminaires unless listed for the control of other loads and installed accordingly.
Os dimmers outros carregadores são para luminárias fluorescentes, LED ou CLF. Os dimmers não estão listados para tomadas padrão.
A primeira coisa que eu faria é substituir o dimmer por um interruptor padrão. (Concluído com a energia do disjuntor desligada.) Eu também verificaria a tomada para ver se ela parece estar conectada corretamente - fio preto em latão, fio branco em prata, verde / nu em relação ao solo. Restaure a energia e verifique a tomada novamente.
Suplemento Veja também a resposta de @ThreePhaseEel que explica as tomadas especializadas que podem ser esmaecidas e o código associado.