OK, edição rápida de terminologia: Mono-pólo e pólo duplo . Os pólos são canais, que poderiam ter qualquer propósito. Um único polo muda um canal; um bipolar comuta dois. (ignore o "st"). ( fonte )
Para um termostato, um polo é suficiente para ligar e desligar os aquecedores. Para o outro pólo, você simplesmente ligaria os fios juntos - e acho que foi isso que foi feito com os fios brancos.
Você diz que isso alimenta 2 aquecedores, e essa é a oferta inoperante. A fonte de alimentação seria um grupo de fios e as saídas seriam dois grupos. Agora observe o que está acontecendo com esse interruptor: você tem um fio inserido no fio vermelho do termostato (que deve ser a fonte de alimentação) e dois fios ligados aos fios pretos (esses devem ser os aquecedores).
Siga o um fio e vá para o Romex à direita. Que Romex vai para a fonte de energia, claramente, e seus fios devem ser considerados "LINE" (sempre ligado). O que significa que o fio branco nesse feixe é o outro pólo .
Os outros cabos Romex vão para os aquecedores e são "LOAD" (comutados).
Este fio é / 2 Romex já que não há fio vermelho. (o solo não é contado, portanto / 2 significa preto e branco). A bainha amarela sugere 12 / desde que alguns fabricantes adotaram recentemente isso como um código de cores. As marcas na bainha dizem com certeza.
Os fios brancos estão quentes (240V) ou neutros (120V)? Nós não podemos dizer. Seria ligado da mesma maneira. Aquecedores de 240V não precisam de neutro, então eles usam fio de 12/2 ou 10/2, e designam novamente e supostamente, remarcam o branco como outro "quente". Alguém se deu ao trabalho de colocar uma fita vermelha nos cabos Romex ... shrug . Antigamente, a marcação não era necessária se o uso fosse óbvio.
Portanto, devemos descer para o painel do disjuntor. Olhando para o layout, é óbvio que existe uma unidade de "espaço" . Se o disjuntor receber 2 espaços , é um circuito de 240V. Não haverá muitos desses.
Simplesmente, desative um de cada vez e veja o que é nocauteado. Geralmente há uma coisa em cada circuito de 240V (bem, forno e fogão podem compartilhar um circuito). Este é um bom momento para marcar os disjuntores assim que você descobrir o que eles controlam. Não menos importante, ajuda a eliminar; aquecedores são muito irritantes para testar, porque eles levam muito tempo para fazer o calor perceptível.
Se é um disjuntor de 240V, obviamente, estes são aquecedores de 240V.
Embora o termostato inteligente não se importe se é 120V ou 240V. Ele precisa se alimentar, mas pode ser inerentemente de voltagem múltipla. Muitas coisas são hoje em dia.
Escusado será dizer que você tem que encontrar o disjuntor para alterar o termostato. Se você não percebe isso, você não deveria estar fazendo trabalho elétrico.