Aterramento de um plugue de secador de 3 pinos

2

Acabei de comprar uma casa e minha nova lavadora / secadora está sendo entregue amanhã. Eu tenho o velho estilo de saída de 3 pinos 220, que eu sei que eu ainda posso usar. Eu também tenho uma saída de 2 pinos ao lado dele para a máquina de lavar, que eu não acho que eu possa usar. Desde que eu tenho que atualizar a tomada 110, eu ia apenas fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

As tomadas estão localizadas no canto diagonal exatamente oposto da minha casa como o painel principal. Eu tinha planejado apenas retirar o antigo não aterrado 10/3 e 12/3 e recolocá-lo a pé de volta para o disjuntor, aterrá-lo e chamá-lo por dia - mas então percebi que o solo principal do meu disjuntor percorre todo o caminho. de volta para a lavanderia, e se conecta à minha linha de água principal, que só acontece ao lado da máquina de lavar roupa.

Minha pergunta, seria seguro, e código, apenas executar um fio terra nº 10 na mesma braçadeira de aterramento na linha de água? Ou talvez prenda um ônibus de aterramento secundário perto da linha de água, para amarrar?

Eu sei que os códigos precisam cobrir todas as aplicações possíveis, mas parece ridículo usar $ 200 de cabo aterrado de volta ao meu disjuntor, para ligar em um terreno que literalmente roda todo o caminho de volta para onde eu comecei.

Pensamentos? Obrigado !!

    
por Rick 22.01.2018 / 21:39

2 respostas

Você pode atualizar apenas um fio terra no painel.

Eles liberalizaram amplamente as regras para isso em 2014 para permitir isso em praticamente qualquer circuito - mas eles já liberalizaram as regras para circuitos de secadores algum tempo antes. Na verdade, como os conectores da lavadora e do secador saem do mesmo painel de serviço, eles podem compartilhar o fio terra.

Os terrenos não precisam ser isolados (devem ser verdes ou verdes / amarelos se forem) e não precisam seguir o mesmo caminho que a fiação que estão aterrando. Eles precisam ser instalados usando métodos de fiação adequados. Os terrenos devem ser grandes o suficiente para o circuito que estão protegendo.

Todos os circuitos desse painel podem compartilhar o solo, por isso ajuda a executar um "backbone" para os grandes dispositivos em # 10 ou # 8, e depois amarrar todo o resto a isso em ordem inversa de tamanho. As emendas são permitidas na fiação de aterramento, apenas faça isso legalmente nas caixas de junção (o que significa pré-planejamento onde essas caixas de junção seriam úteis ao posicionar o backbone).

    
23.01.2018 / 04:03

Obrigado pela ajuda a todos! Aqui está o que acabei fazendo. Eu queria fazer uma ponte em torno do meu medidor de água de qualquer maneira, então eu segurei alguns # 8 em ambos os lados, se o medidor e correu para cima e para cima para uma caixa à mão. Eu puxei um pouco para fora, cortei-o e prendi-o (para depois amarrá-lo) e continuei a correr para o meu novo plugue aterrado.

link

    
24.01.2018 / 20:10