Então, acabei de fazer meu telhado e queria aberturas de cume. O carpinteiro usado VentSure® 4-Foot Strip Heat & Aberturas de umidade do cume. Eu estou tentando, no entanto, verificar a minha matemática no meu equilíbrio, e coisa que eu tenho muito a exaustão de ventilação.
O carpinteiro utilizou cerca de 35 pés lineares de aberturas de cume (toda a cordilheira). Eu tenho cerca de 966 pés quadrados de sótão. E eu tenho 40 painéis de sofito com uma única tira de ventilação furada, a área da perfuração é de 24 por 5 polegadas aproximadamente.
Agora eu sei que tenho muito mais ventilação do que eu preciso (966/300 = 3,22 sq / ft), mas estou preocupado com o meu equilíbrio.
Pelos meus cálculos, tenho Área Líquida Livre no cume de 700 pés quadrados (4,9 pés quadrados). Usando 20 sq / in NFA de OC por pé linear (20 x 35). Ridge Vent Stats
Não consegui encontrar o NFA exato para as minhas aberturas de intradorso, mas usei a seguinte lógica para estimar. Eu tenho uma tira de 24 "x 5" de orifícios lancinadas por painel sofito. Então são 120 sq inces de área de perfuração (ou .83 pés quadrados). Olhando para um produto semelhante que é perfurado por toda parte, descobri que tinha um NFA de 5,87 polegadas / pés quadrados. Então, percebi que cada um dos meus orifícios para intradorso me dava um NFA de 4,5 polegadas quadradas (5,87 x 0,83). Eu tenho 40 painéis de intradorso (com canais de caibros assim nenhum bloqueio), de forma que deveria igualar a 180 polegadas quadradas de entrada (1.25 sq / ft). Então, enquanto eu tenho ventilação total suficiente 6,15 pés quadrados ... Eu tenho uma relação de 20% de entrada para 80% de escape.
Ou meus cálculos estão longe?
Quão grande de um problema é isso?
Eu vou dizer que por causa do layout do telhado, um lado da minha casa tem 30 soffit vents e o outro lado tem um comprimento de 11 deles. O vento geralmente vai bater primeiro no lado do sofito 30.