0

Eu tenho dois aquecedores de água (marcas diferentes) funcionando em paralelo. Quando eu corro água quente na casa, apenas um tanque vai escoar enquanto o outro fica lá cheio. Eu tenho válvulas de desligamento manual, então se eu fechar a água quente no primeiro tanque, a segunda começará a funcionar.

Ambos os tanques são de 50 galões.

Qualquer ajuda seria apreciada.

    
por Daniel Sharpe 21.03.2018 / 23:30

1 resposta

Tubulação 2 aquecedores de água em paralelo é muito mais do que apenas tubulação, é uma arte. Se um dos tanques tiver seções de tubo mais longas para as conexões de entrada e saída, antes da tubulação comum, o que tiver a tubulação mais curta obterá a maior parte do fluxo.

O método preferido seria começar com 2 tanques do mesmo fabricante, o mesmo tamanho e o mesmo número de modelo para que ambos sejam exatamente iguais. Você pode precisar entrar em contato com um "bom" encanador e pedir a ele para fazer isso por você. Eu prefiro canalizar 2 tanques em série, é mais fácil de fazer, produz os mesmos resultados e é à prova de erros.

Uma última idéia, se você precisar de muita água quente para encher uma grande banheira de hidromassagem, você pode usar um único aquecedor de água de 50 galões e adicionar um aquecedor de água dedicado "ponto de uso" elétrico que só seria usado quando o aquecedor de água começa a ficar sem água quente. Foi o que eu fiz.

    