Forças de operação de descarte drenam a água para o segundo sumidouro

4

Eu tenho uma pia de cozinha dupla que os empreiteiros instalaram vários anos atrás. Ver foto. A pia principal fica do lado direito e a pia menor fica à esquerda. Eles instalaram a disposição na pia principal porque o espaço era apertado e removemos a gaveta de lixo no espaço sob a pia mais profunda da esquerda. Nossa cozinha é pequena e nós estávamos tentando tirar o máximo proveito do espaço.

Agora, quando eu corro a disposição, a água desagradavel volta para a pia da esquerda. No começo eu pensei que poderia haver um entupimento na parede após o pequeno dreno, mas se há um bloqueio, é de curta duração porque uma vez que eu corro a disposição por menos de 30 segundos, a água volta para baixo na pia pequena e tudo é bem sem drenagem de água lenta em drenos de pia pequenos ou grandes. Eu só quero eliminar essa explosão inicial de água desagradável na pia pequena. Eu acho que o problema pode ter a ver com a pressão do ar devido ao design das conexões. Existem conexões separadas para a parede para as pias, como você pode ver a partir do anexo. E a pilha principal e a abertura estão localizadas a cerca de 4 pés à esquerda da pia dupla.

Eu estou querendo saber se funcionaria melhor conectar a pequena pia ao mesmo dreno que a pia grande se eu pudesse ficar em forma no espaço apertado ... Eu aprecio sugestões.

PS não há cheiro de gás de esgoto vindo da pequena pia enquanto eu me lembro de correr um pouco de água para encher aquela armadilha P antes de executar a eliminação. Mas se eu não correr água na pia da esquerda P Armadilha, eu ainda recebo o tiro de água desagradável, mas só vem com o aroma adorável de gás de esgoto.

    
por Eliza 10.05.2016 / 04:56

2 respostas

And the main stack and vent are located about 4ft to left of double sink.

Parece que você precisava que sua abertura estivesse à direita das pias. Embora a instalação esteja aparentemente dentro do código para o comprimento de um único braço de armadilha, quando a disposição força a água para o dreno, ela está alimentando novamente a pequena armadilha do coletor. Ter a ventilação à direita permitiria que a pressão do ar se igualasse naquela direção, em vez de passar pela pequena pia.

Uma solução mais simples pode ser uma válvula remanso para a pia pequena. Embora possa ser difícil encontrar espaço para isso, mas então você estava pensando em mover a disposição, então talvez haja espaço.

Boa sorte!

    
10.05.2016 / 12:28

É difícil dizer com certeza com base na foto, mas parece que você está tentando fazer a água subir. Parece que o dreno da parede para o descarte é muito alto, o que está causando muita água na "armadilha".

Eu marquei a armadilha na foto com uma linha azul, e indiquei toda a água que estará na "armadilha" com linhas azuis onduladas. É difícil dizer a partir da foto, mas parece que a água pode até estar na disposição. Isso é muita água na armadilha, e vai causar problemas.

Não consigo ver o encanamento atrás da parede, já que minha visão de raio-x não funciona em fotos. No entanto, suspeito que à medida que a disposição dissipa esse grande volume de água, parte da água é forçada a voltar para o segundo ralo da pia. Sem saber como as linhas de drenagem se encontram, é difícil dizer se é feito corretamente.

Durante a operação normal, o descarte não estará atirando uma tonelada de água pelo ralo, portanto, não deve ser o suficiente para voltar para a outra pia. Na sua situação, o descarte está inicialmente empurrando um volume maior de água. O problema desaparece depois de um pouco de corrida, porque a grande massa de água foi eliminada e está de volta a um volume normal de operação.

Eliminar a "armadilha" excessivamente profunda poderia aliviar o problema, embora para isso você possa ter que modificar o encanamento dentro da parede. Abaixando a linha de drenagem para o descarte, também será necessário abaixar a linha de drenagem para a outra pia. Isso pode exigir a abertura de uma grande parte da parede, já que todo o comprimento do dreno provavelmente terá que ser reduzido.

Você pode verificar com o fabricante do descarte, para ver se o cotovelo que sai da unidade é necessário. Caso contrário, você poderá modificar o encanamento embaixo da pia para reduzir a profundidade da armadilha. No entanto, se a saída de descarte for menor que a entrada de drenagem da parede, a eliminação do cotovelo não fará muita diferença.

Você pode ter que mover o descarte ou eliminá-lo completamente.

    