Regras ou diretrizes do entalhe para prisioneiros de aço (sem carga)

1

Estou tentando descobrir que tipo de entalhes (se houver) são permitidos em hastes de aço usadas para paredes sem carga (para uma sala acabada em um porão). A seção 603 do IRC 2009 indica que nenhum entalhe é permitido no flange ou nos lábios:

R603.3.4 Cutting and notching. Flanges and lips of cold-formed steel studs and headers shall not be cut or notched.

No entanto, essa seção inteira parece abordar apenas as paredes com suporte de carga:

R603.1.1 Applicability limits. The provisions of this section shall control the construction of exterior cold-formed steel wall framing and interior load-bearing cold-formed steel wall framing

Assim, parece que não consigo encontrar nenhuma regra ou guia para paredes que não suportam carga (a menos que eu esteja interpretando errado). Existe alguma regra ou diretriz?

    
por Luke Murphey 05.01.2014 / 04:30

1 resposta

International Residential Code 2009

Chapter 6 Wall Construction

Section R603 Steel Wall Framing

R603.1 General. Elements shall be straight and free of any defects that would significantly affect structural performance. Cold-formed steel wall framing members shall comply with the requirements of this section.

R603.3.4 Cutting and notching. Flanges and lips of cold-formed steel studs and headers shall not be cut or notched.

603.3.4 é uma exigência da seção 603, e assim todos os membros de estrutura de aço formados a frio devem obedecer a ela. Significando que, quer a parede tenha carga ou não, os membros da estrutura não podem ser entalhados.

    
06.01.2014 / 13:03