Subpainel ou não? Neutro e moído ligado?

1

Como corrijo a unidade de CA a ser conectada corretamente ao seu circuito? Como a Unidade CA / Garagem / Subpainel deve ser configurada? Talvez eu possa separar o neutro e o terra, depois aterrar conectando ao fio terra da garagem? Se você quiser anotar qualquer outra alteração, poderá fazê-lo.

Notas: A "Junction Box" é onde o medidor elétrico atual está localizado. Um novo poste de medição foi instalado no canto da propriedade. Assim, o medidor antigo se tornará a "Junction Box". O "Painel Principal" terá um neutro e um aterramento ligados. A "Casa Principal" terá um neutro e terreno separados. A "Casa Principal" será aterrada através do SER vindo do "Painel Principal". A "Garagem" é separada da casa e tem um aterramento.

    
por Andy 04.10.2016 / 19:59

1 resposta

Dado que você está alimentando duas estruturas separadas, até o momento vejo dois problemas com sua configuração:

  1. A casa está contando com os eletrodos de aterramento no polo, o que multiplexa indevidamente o condutor de aterramento do equipamento do painel para a casa com o condutor de eletrodo de aterramento para a casa. Isso é facilmente corrigido ao dirigir e conectar uma haste de aterramento ou aterramento a um cano de água de metal subterrâneo na casa, usando cabo nua de cobre n ° 4 ou cabo Blindado Bare equivalente, se você preferir.
  2. O neutro e o solo precisam ser separados no subpainel da garagem, e um fio de aterramento precisa ser executado a partir do painel principal. Isso requer puxar o parafuso de fixação ou a alça do painel (ele ficará verde em outros mais modernos), instalando uma barra de aterramento extra no painel (os kits de barra de aterramento estão disponíveis para todos os tipos de painéis na produção atual, Se você não conseguir encontrar um, poste aqui com informações / fotos do painel e nós podemos ajudar), e movendo as conexões do fio de aterramento para a nova barra de aterramento, bem como puxando o número 8 (ou maior) DESBASTE ou verde THHN / THWN através do conduíte existente para servir como um novo fio de aterramento - ele se conectará à barra de aterramento / neutro combinada no painel principal e à nova barra de aterramento no painel da garagem. (A propósito, há bastante espaço no conduíte - aproximadamente 680mm ^ 2 usado para 1660mm ^ 2 disponível pela regra de preenchimento de 40% para mais de 2 condutores, e o novo fio o coloca em aproximadamente 710mm ^ 2 usado. )
05.10.2016 / 00:58