ECO 36 no painel de 200 amp

0

Eu quero instalar um aquecedor elétrico de água ECO 36 de 36kW que requer 150 ampères no máx. O painel da minha casa tem 200 ampères e está sem espaço. Quais são minhas melhores opções?

    
por Jungleboy 18.12.2018 / 17:43

3 respostas

Eu instalei aquecedores de água similares e, devido ao grande consumo de amp, você precisará de um serviço maior. Um sub painel, por si só, não é suficiente. Várias casas eu era capaz de usar um painel de serviço de 30/40 300 ampères contínuos / 400 pico Eu acho que alguns chamam esses serviços de 320 ampères. Em uma grande casa toda elétrica eu tive que instalar um painel de 400 ampères. De qualquer um desses você pode alimentar sua principal existente que se tornaria um sub-painel (pode ser necessária alguma religação para isolar o neutro do solo). Um segundo submador poderia ser adicionado para alimentar seu aquecedor de água e quaisquer cargas adicionais para uso futuro. Por causa do tamanho dessa carga, não é tão simples quanto adicionar um sub do painel principal existente. A queda de serviço e normalmente a base do medidor também precisam ser trocadas. Eu primeiro verificaria com a empresa de energia para verificar se seu serviço pode ser atualizado sem que você tenha que comprar um transformador maior. A maioria dos clientes que fez esta mudança foram ok com os custos e os resultados, mas eu tinha 1 cliente que depois de gastar + 10k ou mais teve o tankless removido porque ele gostou do elétrico de 80 galões melhor.

    
18.12.2018 / 20:40

Primeiro, eu pensaria em um cálculo de carga para sua casa para garantir que a adição de 150 A de carga não justifique a adição de capacidade de serviço adicional. Eu posso pensar em duas instalações com painéis de 200A onde seria perfeitamente razoável dentro do seu serviço. No entanto, o resultado desse cálculo de carga pode ser que você só precisa de um serviço maior. Se você puder obter um serviço de 400 (320) amp, isso normalmente é feito com a instalação de dois painéis de 200A. Você pode manter seu primeiro painel e encaixar um segundo painel ao lado dele.

Se o cálculo de carga suportar ficar em 200A, você tem uma questão simples de que a situação de "painel completo" é absolutamente intolerável . Novamente, a resposta é outro painel de 200A bem próximo a ele, mas neste caso você o alimenta como um sub-painel, ajustando um disjuntor de 60-100A (os disjuntores de 60A têm a vantagem de ser de US $ 9) no painel principal. Em seguida, mova vários circuitos ramificados menores para o subpainel, liberando os slots no painel principal. Você precisará liberar 6 espaços para acomodar os três disjuntores de 2 polos que o aquecedor exigirá.

Certifique-se de dispor o sub-painel para que você possa converter a configuração em 400A / dual main panels. Dessa forma, você não precisa fazer nenhum trabalho se for para lá mais tarde.

Obter um aquecedor de água que seja grande o suficiente é uma coisa muito correta a fazer. Eu diria mesmo que um aquecedor de 150A não é excessivo, você obterá sobre o mesmo BTU como minha unidade de gás.

Aqui está o que é o erro, no entanto: envio de água quente sob demanda em uma casa grande. Por exemplo, meu amigo tem uma enorme casa de fazenda, com quartos e banheiros agrupados em uma extremidade da casa, e cozinha, lavanderia e banheiro de hóspedes agrupados na outra. Entre eles, há um longo tubo de água quente, que causa a espera infinita de que a água esquente. Isso também desperdiça muita energia, porque depois de encher o tubo longo com água quente, essa água quente é então abandonada no tubo. Ter um único enorme sem tanque, naquela casa, seria um grande desperdício de design.

Livrar-se dessa longa espera é, muitas vezes, um objetivo do projeto de mudar para tankless. Encaixar o tankless no mesmo lugar que o aquecedor tanked não irá resolvê-lo.

A beleza da água quente elétrica é que não tem combustão. Pode ser colocado em praticamente qualquer lugar. O lugar ideal é de 6 polegadas da torneira de água quente do chuveiro, mas eu vou me contentar com sob a pia do banheiro.

Portanto, não transporte o calor a longas distâncias no tubo de cobre. Carregue em cobre fio . O calor transportado via arame se move à velocidade da luz e não tem desperdício, nem elétrons abandonados no fio no final do banho. Em outras palavras, isso exige unidades menores sem tanque distribuídas pela casa conforme necessário.

Isso afeta os cálculos de carga, porque você não precisa necessariamente considerar que todas as unidades estão ativadas ao mesmo tempo.

    
19.12.2018 / 02:19

Você precisa desocupar dois slots no seu painel CB ou substituir o painel por outro painel de 200 ampères com mais slots. Faça uma pesquisa de amperagem com uma sonda de amp. Ligue tudo o que você usaria ao mesmo tempo em qualquer disjuntor e veja o quanto a amperagem está carregando o circuito com o seu grampo na sonda do amplificador. Consolide circuitos se puder.

    