Vá em frente - apenas não passe fome no painel de slots!
Você tem muito espaço livre em seu serviço existente para adicionar o novo alimentador (o cálculo de 220,82 para sua casa existente sai para meros 45A, presumindo que suas tomadas de cozinha estão em 2 circuitos e seu A / C é razoavelmente moderno / eficiente como eu usei um representante 13 SEER para fins de cálculo), e um alimentador de 60A é mais do que suficiente para sua suíte de hóspedes, como NEC 220.82 estaca em apenas 29A (dado que não tem sua própria lavanderia - mesmo se ele fez, seria apenas 35A).
O fio está bem também. Mesmo que 6/3 NM seja classificado apenas para 55A, não é possível obter disjuntores 55A, portanto, o disjuntor 60A é bom, conforme 240.4 (B), e as disposições do Artigo 230 para dimensionamento de serviço não se aplicam a alimentadores. p>
Uma sugestão que farei aqui, no entanto, não é deixar o novo subpanel de slots de fome - algo como um Siemens P3040L1125CU seria ideal aqui, mesmo que pareça um exagero maciço no começo. Dessa forma, há um amplo espaço para organizar sua carga nos circuitos da maneira que você preferir. Puxar a barra de ligação no novo subpainel aqui é precisamente o movimento correto, bem como - o neutro e o solo nunca se encontram novamente, afinal de contas.