Ao calcular a carga do circuito, o que devo adicionar para tomadas?

0

Eu tenho um circuito de 15 ampères que alimenta 8 luzes embutidas com lâmpadas LED de 8 watts, um exaustor de banheiro, uma luminária de banheiro e uma tomada de parede. No caso de este detalhe ser importante: a tomada de parede está localizada na sala ao lado da casa de banho e não é uma tomada de parede GFCI.

Ao calcular a carga no circuito, o que devo adicionar à tomada da parede? Imagino o pior cenário possível, como um aspirador de pó, um aquecedor de ambiente ou um ferro de passar roupas ligado à tomada? Ou há um fator de carga geralmente aceito usado para tomadas de parede? Obrigado!

    
por Ethan N 12.12.2015 / 20:13

1 resposta

Em um cálculo de carga residencial, os receptáculos de uso geral são incluídos com o valor de iluminação geral de 3 volt-ampère (VA) por pé quadrado.

Em outras unidades que não residenciais, os recipientes são calculados em 180 VA.

Se você quisesse usar o valor de 180 VA, seria 1,5 amperes ( 180VA / 120V = 1.5 A ).

    
12.12.2015 / 20:53