As leituras de temperatura são altas em feeds de receita para o breaker box

0

Eu estou comprando uma casa construída em 2006, a temp entrante a temperatura no lado esquerdo é de 200 graus e o lado direito é de 80 com carga total. Meu inspetor vê uma gravata presa na conexão do lado esquerdo e diz que pode ser a causa da diferença de calor e deve ser removida.

    
por user65081 13.01.2017 / 13:16

1 resposta

Com os condutores de serviço de alumínio, se um composto anti óxido não foi usado, a conexão pode estar falhando. Além disso, se os terminais não foram devidamente apertados, isso pode acontecer. A NEC de 2017 tem uma nova seção sobre requisitos de torque por essa mesma razão. O novo serviço requer luvas quentes e equipamentos de flash se o serviço estiver ativo. Eu nunca encontrei um empate zip para causar um problema de superaquecimento. Mas encontrei muitas terminações que precisavam ser apertadas com fio de cobre e alumínio (eu encontrei mais problemas com o alumínio do que com o cobre).

    
13.01.2017 / 19:02