O código requer que os condensadores externos sejam instalados em uma superfície razoavelmente plana, levantada a pelo menos 3 polegadas acima do nível do solo. Se a água se acumular na parte inferior da unidade durante o tempo frio e depois congelar, as bobinas do condensador podem ser danificadas pela expansão do gelo e isso muitas vezes acabará com a vida útil da unidade, embora o condensador externo possa ser substituído.
Como o Tester101 disse, existem blocos pré-fabricados feitos para isso e se você puder elevar sua unidade sem danificar as linhas conectadas, você poderá fazer isso sem um técnico de ar-condicionado. É preciso ter muito cuidado para não dobrar ou quebrar as linhas de refrigerante, se você tentar isso. Caso contrário, você precisará de um contratado de A / C para recuperar o refrigerante antigo e desconectar e tampar temporariamente as linhas; e depois de instalar um bloco aceitável, o contratado de A / C precisará instalar um novo secador de refrigerante, reconectar as linhas, purgar as linhas com nitrogênio, evacuar o sistema até um vácuo profundo e recarregar corretamente o sistema com novo refrigerante. Se tudo correr bem, é cerca de meio dia de trabalho (não incluindo a instalação de um novo pad).
Por solicitação:
2009 Uniform Mechanical Code 1106.2 "Suportes e Ancoragem" último parágrafo:
A compressor or portion of a condensing unit supported from the ground shall rest on a concrete or other approved base extending not less than three (3) inches (76mm) above the adjoining ground level.
É verdade que esta linguagem não usa a expressão "razoavelmente nível" e não é a versão mais atual.