Os gfci's precisam estar em um circuito de 20 amperes, ou podem estar em um 15A?

6

Os GFCIs precisam estar em um circuito de 20 amp? Além disso, se você usar o tipo de receptáculo GFCI, você só precisa de um em um circuito ou todos os receptáculos têm que ser GFCI?

    
por Jeffrey 09.01.2015 / 18:20

2 respostas

A classificação de amp do receptáculo e circuito não depende se o receptáculo é um GFCI ou não:

  • Se você tem um circuito de 15 amp, você deve ter 15 ampères
  • Se você tem um circuito de 20 ampères, você pode ter 20 receptáculos ou 15 receptáculos de 15 amp se houver mais de um (por exemplo, um receptáculo duplex).

Não é incomum ter um GFCI de 20 A em ambiente residencial, já que as cozinhas são A) obrigadas a ter GFCIs, e B) precisam ter circuitos de 20 ampéres. Você geralmente não vê receptáculos de 20A em outra parte de uma casa, já que virtualmente não há eletrodomésticos que precisem de 20 ampères a 110V.

    
09.01.2015 / 19:22

1) Você pode ter um receptáculo GFI em um circuito de 15 ou 20A. Tenha em mente, áreas como cozinhas, banheiros, lavanderia, etc, normalmente requerem circuitos de 20A para receptáculos. Para áreas como exteriores e garagens 20A circuitos são sempre uma boa ideia.

2) Qualquer um. Você pode ter um receptáculo GFI e alimentar tudo a jusante dele nos terminais LOAD que os protege, ou você pode usar somente os terminais LINE e qualquer coisa a jusante não é protegida por GFI.

    
09.01.2015 / 19:10