Houve uma alteração no código da NEC que não permite o uso de fio de calibre 14 em um receptáculo residencial?

5

Estou pensando em reformar minha casa. Eu tenho um monte de fio THHN de calibre 14. Um amigo me disse que eu não posso usar fio de bitola 14 em um aplicativo de receptáculo residencial. Existe uma alteração de código que não permitiria a utilização de fio de bitola 14 em tomadas residenciais?

    
por user4308 17.11.2011 / 22:36

1 resposta

Até onde sei, as únicas mudanças recentes que lidam com receptáculos residenciais, dizem que eles devem agora ser resistentes à adulteração, e que TODOS os receptáculos de garagem devem ser protegidos por GFCI. Houve também algumas mudanças em relação aos disjuntores com falha de arco na NEC 2011, mas ainda não li tudo isso.

A conformidade com o código pode ser inconstante, e o código mínimo aplicável à sua área dependerá do que o governo local escolheu seguir. Até onde sei, não houve mudanças que digam que você não pode usar o nº 14 para receptáculos de 15Amp. Mas mesmo que houvesse mudanças, digamos, por exemplo, na NEC 2011. Sua área ainda pode seguir a NEC 2008, ou mesmo a NEC 2005, caso em que esses são os padrões mínimos que você deve seguir.

A melhor maneira de ter certeza é entrar em contato com o governo local para determinar qual padrão eles seguem. Em seguida, faça alguma pesquisa sobre esse padrão. Ou entre em contato com um eletricista licenciado local e pergunte.

Então, se eu fosse você, pediria ao meu amigo que localizasse alguns números de seção (depois, procure-os se realmente puder) ou ligue para um eletricista local.

    