Eu instalei um plafon de 5-way em uma casa de parentes ontem e enquanto eu tenho sido mais que cuidadoso em tudo é prepartion e instale, e sendo em cima de cáustico (sem paranóico grande!) eu estou um pouco preocupado e gostaria de algum feedback sobre o trabalho em questão.

A minha principal preocupação aqui em relação à segurança é:

O chocbloc de 10 ampères é suficiente para a carga de lâmpadas de halogéneo de 5 * 42w?

A torção 'manual' da cablagem 5 * neutra 'azul' de cada braço é torcida para um único conector chocblok de 10 ampères?

Posso diminuir o risco por isolamento duplo dizer que o único braço Brown se combina com a fonte viva?

Aqui está o que eu fiz. A luz em questão é muito semelhante no modelo ( Wilko 5 braço candelabro metal teto luz encaixe creme ) para esta luz do Reino Unido.

Depois de ler as instruções cuidadosamente, preparar a unidade de iluminação, desligar a energia, removi a rosa anterior, etc, e preparei os fios do cabo. Tudo bem.

As instruções da unidade de iluminação afirmaram que o neutro (preto) 'azul' precisava ser torcido e eu cortei um chocbloco para baixo para unir 4 unidades (chocbloc com 10mm), e cuidadosamente prendi / torci apertou-os com os ditos parafusos. Decidi sequenciar os cabos da seguinte forma: olhando da direita para a esquerda: bloco # 1 G / Y terra, # 2 Preto (marcado a vermelho) interruptor ao vivo, # 3 deixado vazio, # 4 ciclo ao vivo. Eu intencionalmente mantive o suprimento ao vivo para cabos de braço trançado Brown separados e à esquerda do chocbloc (é isolado com fita preta). Neste momento, lembro-me disso da memória, vou checar isso mais tarde hoje e vou emendar o texto aqui.

Minha preocupação é com o risco (se houver) de tempo extra para disparar, etc. (não que isso seja deixado por horas, é um sinal de pouso. Acho que tenho sido muito cauteloso, mas gostaria de ter uma opinião.

editar: aumentar para diminuir, digitar da minha parte (-:

    
por Paul B 29.11.2013 / 12:56

1 resposta

Is the 10amp chocbloc sufficient for the load of 5* 42w halogen lights?

Sim, 5 x 42 W = 210 W, 210 W / 240 V = 0,875 A

Is the 'manual' twist of 5*neutral 'blue' cabling from each arm safe twisted into a single 10amp chocblok connector?

Cinco é muito. Estou surpreso que o encaixe não forneceu uma maneira melhor de uni-los. A questão principal é garantir que a conexão esteja firme e que todos os fios fiquem presos sob o parafuso. Em caso de dúvida, você pode usar conectores multidirecionais, como os conectores Wago push-fit ou de alavanca que têm uma posição separada para cada fio.

Can I increase the risk by double insulating say the single Brown arm combine to live supply?

Tenho certeza que você quer dizer diminuir o risco, mas não entendo o que você quer dizer com duplo isolamento.

Para aplicações de iluminação geral, não há necessidade de aplicar fita isolante, desde que tudo seja feito corretamente.

Os fios vivos e neutros estão adequadamente isolados e você não deve aparar mais do que o mínimo de isolamento necessário para inserir totalmente os fios no conector. Depois de fazer isso, não deve haver cobre exposto, as cabeças dos parafusos no conector são protegidas pelo plástico dentro do qual elas estão embutidas, não deve haver perigo de contato metal com metal.

Qualquer peça de metal na conexão de luz que possa entrar em contato com as pessoas deve ser conectada à terra de proteção.

    