Is the 10amp chocbloc sufficient for the load of 5* 42w halogen lights?
Sim, 5 x 42 W = 210 W, 210 W / 240 V = 0,875 A
Is the 'manual' twist of 5*neutral 'blue' cabling from each arm safe twisted into a single 10amp chocblok connector?
Cinco é muito. Estou surpreso que o encaixe não forneceu uma maneira melhor de uni-los. A questão principal é garantir que a conexão esteja firme e que todos os fios fiquem presos sob o parafuso. Em caso de dúvida, você pode usar conectores multidirecionais, como os conectores Wago push-fit ou de alavanca que têm uma posição separada para cada fio.
Can I increase the risk by double insulating say the single Brown arm combine to live supply?
Tenho certeza que você quer dizer diminuir o risco, mas não entendo o que você quer dizer com duplo isolamento.
Para aplicações de iluminação geral, não há necessidade de aplicar fita isolante, desde que tudo seja feito corretamente.
Os fios vivos e neutros estão adequadamente isolados e você não deve aparar mais do que o mínimo de isolamento necessário para inserir totalmente os fios no conector. Depois de fazer isso, não deve haver cobre exposto, as cabeças dos parafusos no conector são protegidas pelo plástico dentro do qual elas estão embutidas, não deve haver perigo de contato metal com metal.
Qualquer peça de metal na conexão de luz que possa entrar em contato com as pessoas deve ser conectada à terra de proteção.