Por que minha luz piloto no aquecedor de água a gás não fica acesa por mais de 15 minutos?

9

A luz piloto apagou-se no meu aquecedor de água a gás. Eu segui as instruções e acendi três vezes agora por cerca de 15 minutos de cada vez, mas ele não ficará aceso. Não sabe o que fazer neste momento?

    
por Crystal McKinnon 28.07.2011 / 22:41

5 respostas

Pode ser que o Thermocouple falhe ou falhe. Isso faria com que o sistema pensasse que não havia chama presente e desligaria o suprimento de gás por segurança (para não encher a casa com gás).

Se você não se sentir confortável trabalhando no aquecedor; ou você não tem o conhecimento e / ou ferramentas para fazê-lo, chame um profissional treinado para vir dar uma olhada.

    
28.07.2011 / 22:58

Várias possibilidades:

Há um desligamento térmico que interrompe automaticamente o gás se a luz piloto não aquecê-lo. Isso evita que você vaze gás não queimado na casa, o que seria muito ruim. Verifique se a sonda está em contato com a chama do piloto. O fato de ficar ligado por 15 minutos me faz pensar que isso pode não ser o problema, mas dependendo do modelo, pode haver um atraso após a iluminação do piloto antes que ele seja ativado.

A próxima preocupação é a falta de ventilação. Certifique-se de ar fresco pode chegar ao aquecedor de água. Saia do vácuo e limpe todas as teias de aranha e bolas de poeira inflamáveis. A localização do aquecedor de água deve ter um suprimento de ar fresco, seja com uma porta persiana ou uma linha de ventilação que saia. Certifique-se de que estes estão abertos.

Relacionado a uma falta de ventilação está a ventilação excessiva, ou um esboço que está apagando a luz. Certifique-se de que as blindagens estão no lugar no aquecedor e que o HVAC não tem nada soprando diretamente no aquecedor de água quente.

A última coisa que posso pensar é a falta de gás entrando na linha. Isso pode ser de uma válvula que não está totalmente aberta. Também poderia ser de uma condensação acumulada na linha. Deveria haver um pequeno pedaço de cano levando a uma tampa sem saída apontada para algum lugar depois do corte. Eu suponho que é possível que isso seja preenchido, mas nunca vi isso sozinho. Seja desligando o gás, abrindo-o e permitindo que qualquer umidade seja drenada, é um trabalho de bricolage, não sei, talvez outra pessoa possa comentar.

    
28.07.2011 / 22:58

Eu atualmente tive esse problema com o meu aquecedor de água Whirlpool. Foi na garantia por isso liguei e eles me dirigiram para hotwater101.com. O problema acabou por ser a válvula de controle de gás. É necessário remover a válvula de controle (a parte da frente onde você ajustou a temperatura acende, etc.) Não foi tão ruim para substituir, mas demorou cerca de 2-3 horas. Você precisa drenar o aquecedor de água, desligar o gás, etc. Se não estiver na garantia, a peça custava cerca de US $ 70 em Lowes. Como o meu ainda estava em garantia, a Whirlpool pagou por isso. Então, isso é algo que você vai querer fazer check-in. Eles têm um vídeo e pdf no site sobre como substituí-lo. Se o seu não é redemoinho, não tenho certeza de quão diferente será. O meu tem funcionado muito bem desde que o substituí. Espero ter ajudado.

(Eu devo mencionar que eles achavam que era o meu termopar no começo, mas desde que ele acendeu e ficou aceso por meia hora, que descarta isso.)

Como substituir o vídeo da válvula de gás

Como substituir o PDF da válvula de gás

    
29.07.2011 / 17:19

As unidades seladas têm uma ligação de calor sob o queimador de gás. Quando as aberturas ficam entupidas por poeira e sujeira, a câmara de combustão superaquece e o elo de calor se funde. Abaixo do elo de calor há um clipe de mola que segura uma haste de metal. O que você verá quando tirar o gravador é um clipe de mola solto porque ele se soltou quando o link derreteu. Este elo de calor simplesmente mantém uma haste de metal que se eleva e corta o ar de admissão. Sem a entrada de ar, sua unidade pode acender depois de um tempo, mas não permanecerá acesa e não se acenderá até que um pouco de ar fresco vaze. Para substituir o link, entre em contato com o fabricante que lhe enviará uma gratuitamente apenas uma vez. Você precisa empurrar a haste de volta para baixo e inserir o novo elo de calor nas aberturas de cada lado que o seguram. Você também precisa limpar as entradas de ar em ambos os lados do tanque de água quente usando um aspirador de pó e / ou comprimido. ar. Então eu sugiro periodicamente repetir o processo de limpeza. Eu encontrei um vídeo de três minutos no Youtube que mostrou isso claramente.

    
17.12.2014 / 19:04

Li tudo on-line sobre esses aquecedores e os vídeos no YouTube. Minha teoria não é que seja o termopar ou apenas a falta de ar que entra, é que esses aquecedores de água selados não deixam sair ar da área da luz piloto. A pressão aumenta quando o queimador entra em ação com um pequeno jato de ar. Se você remover a janela de vidro ... o ar pode escapar ... o aquecedor funciona bem. Basta usar um pouco de tela de arame em vez de vidro para cobrir e também mantém a luz piloto de ficar muito grande uma entrada de ar .. assim suas Cachinhos Dourados .. basta ar suficiente, e o suficiente sair.

Claro, tudo isso é por sua conta e risco, etc. Mas, esquentem-se aquecedores de água há décadas, e ninguém reclamou.

    
29.12.2013 / 03:48