Is it within the NEC to wire ceiling light fixtures with 14ga NM from a switch wired with 12ga NM, where the power originates at the switch and the ceiling fixture is a branch?
The breaker protecting the circuit is 20 amp.
Absolutamente não. Se o circuito derivado é 20A, então TODOS os fios do circuito devem ser pelo menos # 12cu.
Sim, existem regras de toque complicadas, mas elas não se aplicam nesta instalação, e a IMO nem vale a pena mencionar.