Vazamento do preventor de refluxo da caldeira

1

A válvula de prevenção de refluxo da nossa caldeira começou a sair pela abertura em torno do Dia de Ação de Graças. Eu li que pode ter a ver com a pressão do sistema e pode parar, o que parou de pingar depois de alguns dias. Então ao redor de Natal nós temos todas as 3 zonas que vão com a família na cidade eo gotejamento começou novamente. Eu tenho um copo Solo debaixo dele e depois de 3 semanas ou mais, o copo está cheio.

A minha pergunta é, neste momento, a questão é, provavelmente, uma válvula velha ou crud que efetua a válvula dentro? Se for esse o caso, eu provavelmente prefiro apenas gastar o dinheiro na válvula para substituí-lo, a menos que não seja muito demorado para tentar limpar. Que sugestões você teria para mim? Obrigado

    
por junta 11.01.2018 / 02:22

1 resposta

Isso pode acontecer se a diferença de pressão for para o outro lado, como se a alimentação de água estivesse desligada. Alguns modelos comuns, como o Watts 9D-M3, têm kits de reconstrução disponíveis, mas custam quase tanto quanto uma válvula de reposição, que é de US $ 30 a US $ 35 nos EUA. (Acabei de verificar isso em uma das grandes lojas aqui)

Então a resposta é substituí-lo, embora um copo de plástico depois de 3 semanas seja bem lento. Observe que, como esse modelo específico tem conectores de união (encadeados), se você obtiver o mesmo modelo de um substituto, poderá trocá-lo sem soldar.

    
11.01.2018 / 02:36