O GFCI não funciona corretamente

0

Eu tenho uma casa mais antiga, de 1930, com apenas 2 condutores nos circuitos das filiais. estou tentando instalar tomadas GFCI em kit / banhos. Estou correndo novo romex para o único pólo Pushmatic (antigo, eu sei) disjuntores. Há apenas 1 barra neutra no painel, com fio branco e alguns fios aterrados conectados. estou conectando os condutores neutro e terra a essa barra. estou recebendo 115v no lado quente, uma indicação de circuito no meu wiggy do lado bneutral, mas sem energia através do GFC, novos. Preciso de um terreno melhor para a casa? Além disso, quando eu desconecto (enquanto ainda está quente) o fio preto no lado da alimentação, recebo piscadas momentâneas do indicador LED no GFCI. Uma boa conexão resulta, novamente, em uma situação sem energia. Não tropeça assim não pode ser reposto, apenas nada, apesar de uma boa fonte de alimentação e bom neutro. Ajuda?

    
por Mike Bayer 28.07.2016 / 01:05

1 resposta

Não altere a fiação de circuitos energizados. SEMPRE desligue a energia.

Eu nunca ouvi falar de nenhum GFCI que se preocupa com o solo. O ponto de um GFCI é que eles podem fornecer proteção mesmo quando um terreno não é fornecido.

Os GFCIs têm um "in" e um "out". Você não deve reverter isso. O "in" é rotulado LINE e o "out" é rotulado como LOAD. Verifique se você está conectando a energia do painel nos terminais LINE.

    