Posso enroscar uma caixa elétrica de ventilador de teto diretamente na viga?

6

Estou colocando um ventilador de teto em um quarto. É um menor aprox. 18 lbs.

O suporte do expansor do tipo de remodelação falhou, por isso posso simplesmente enroscar um lado da caixa na travessa? (Eu não posso acessar a área através do sótão).

Bem, eu sei que eu posso , mas quão ruim seria, realmente? Existe um tipo de caixa que é mais adequado para esse fim?

    
por Aquamom 09.05.2013 / 21:18

2 respostas

Verifique as marcações em diferentes caixas elétricas. De acordo com o National Electrical Code (NEC) (que não é aplicável em todas as áreas, portanto, verifique os códigos locais), as caixas que suportam ventiladores de teto devem ser listadas para esse fim.

National Electrical Code 2008

ARTICLE 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings; and Handhole Enclosures

314.27 Outlet Boxes.
(D) Boxes at Ceiling-Suspended (Paddle) Fan Outlets. Outlet boxes or outlet box systems used as the sole support of a ceiling-suspended (paddle) fan shall be listed, shall be marked by their manufacturer as suitable for this purpose, and shall not support ceiling-suspended (paddle) fans that weigh more than 32 kg (70 lb). For outlet boxes or outlet box systems designed to support ceiling-suspended (paddle) fans that weigh more than 16 kg (35 lb), the required marking shall include the maximum weight to be supported.

Uma caixa como esta 4 pol. Octógono caixa , é avaliado para armazenar 50 libras, no entanto, isso é somente quando ele está instalado corretamente. Como parece que você não tem muito espaço para trabalhar, provavelmente terá dificuldade em instalá-lo corretamente.

Você obviamente não vai querer usar uma caixa como esta Caixa de Teto , que somente é fixada ao drywall.

A melhor opção nesta situação é uma caixa suportada por uma chave .

Não tenho certeza do que você quis dizer quando disse " A chave do expansor do tipo de remodelação falhou ", mas nem todas as chaves são criadas da mesma forma que pode valer uma segunda tentativa. Com este Westinghouse Saf-T-Brace (e outros), a instalação é bastante fácil, mesmo quando você está trabalhando através de um pequeno buraco de 4 ".

  1. Remova a caixa elétrica e o selim da chave (se ainda não estiver).
  2. Deslize a chave até o teto e descanse as "pernas" no drywall.
  3. Uso de uma chave inglesa ou chave de extremidade aberta , gire a parte central da chave. Isso fará com que as extremidades se expandam para fora em direção às joists. Continue até que a chave esteja firme no lugar.
  4. Deslize a sela de volta sobre a cinta.
  5. Afixe o cabo à caixa e monte a caixa no selim.
10.05.2013 / 13:33

Isso equivaleria a uma instalação bem ruim. As paredes das caixas não são muito rígidas, não é preciso muita força para flexibilizá-las. Você está essencialmente cantilevering uma massa de hardware fora de uma peça frágil de metal de folha. Nenhum ventilador é perfeitamente equilibrado, todos eles têm pelo menos uma leve oscilação. Com uma base sólida, isso geralmente seria invisível. Uma instalação frágil pode amplificar o efeito para que pareça pior do que é.

A velha chave de trabalho que falhou é a solução usual para essa situação. Outra solução é remover um quadrado do teto e instalar um suporte sólido adequado, depois reparar a abertura. Dependendo do acabamento do teto, isso pode ser bastante direto ou completamente impossível. Outra opção é instalar um pedaço de MDF na superfície do teto que abrange as vigas. As bordas e cantos podem ter detalhes agradáveis cortados neles, de modo que, uma vez pintados, a peça se torne um elemento decorativo decente.

Finalmente, você poderia aplicar uma caixa de panqueca diretamente centralizada sob uma viga, mas então você tem que remendar o buraco velho. Se você puder fazer isso, faça um buraco maior e instale uma opção de chave adequada também é realista.

    
10.05.2013 / 02:54