A curva em U no meu dreno de condensação de A / C é necessária?

1

A curva em U (na primeira foto) é necessária? Eu estou supondo que está impedindo o refluxo de gás do dreno.

Meu A / C (bomba de calor) está vazando condensação.

ANTECEDENTES

TESTE:

  1. Desconectado o cano de drenagem abaixo do "u" e drenado em um balde. NÃO FUGA na bandeja de drenagem durante as 36 horas de teste. Osso seco.
  2. Reconectado. Moveu a extremidade terminal do dreno para uma pequena panela. Encheu 1 litro em cerca de uma hora.
  3. Com tudo ligado corretamente, é provavelmente uma cerveja em 8 horas. Quando eu descobri originalmente (b / c estava transbordando para o chão) estava cheio. Então, provavelmente, 3 galões ou mais.

Bandeja de gotejamento É aqui que a água está se acumulando. (Sim, esse é o jornal lá, tentando secar antes de um dos testes)

    
por Clay Nichols 27.07.2017 / 17:00

1 resposta

Is the U-bend (in 1st picture) necessary? I'm guessing it's preventing backflow of gas from the drain.

É exigido pelo código para fazer exatamente o que você disse. Impede que o gás de esgoto escape para o A / C e depois para dentro da casa. Você não iria querer isso.

Verifique se não está entupido, mas não o remova.

    
27.07.2017 / 17:19