Ok, então o soquete de conexão é um NEMA 14-30 e é destinado a um secador.
Você diz que está conectando as ferramentas de 240V agora. Essas ferramentas são dimensionadas para um circuito de 30A? Ou eles são menores de empate (< 4800W) e você acabou de trapacear-los neste receptáculo? Isso não fornece proteção contra sobrecorrente segura.
Se todas as suas ferramentas elétricas de 240V forem > 3840 watts
Fique com o receptáculo NEMA 14-30.
Você também pode instalar outro 14-30 em paralelo com ele. Você não pode puxar os dois juntos mais de 30A, mas isso evita que você conecte e desconecte constantemente os soquetes frágeis.
Agora, existem apenas duas maneiras legítimas de dividir isso para cargas de 120V: torná-lo um subpainel ou instalar uma PSU como aquelas destinadas a distribuir energia a um rack de servidores. A opção de subpainel é talvez de US $ 60 a US $ 80 e a opção PSU provavelmente US $ 200.
Se todas as suas cargas de 240V forem de 4800 watts ou menos
Você pode usar o subpainel ou a opção PSU para dividir o suprimento de 30A.
Ou você deve mudar seu disjuntor para 20A e mudar esse receptáculo de gordura para um tipo NEMA 6-20 (o que eles fazem em receptáculos duplex se você olhar bastante). Seus aparelhos devem receber fichas NEMA 6-15 ou 6-20 se excederem 2880 watts.
Uma vez feito isso, você também pode conectar receptáculos de 120V (o comum NEMA 5-15 / 20) na forma de um "circuito ramificado de múltiplos fios" ou MWBC.
Essas são conectadas como neutras a neutras e direcionadas para uma das pernas de 240V. Também é possível dividir um receptáculo duplo para alimentar cada soquete de uma perna de 240V oposta. Isso permite que você coloque dois soquetes de 240V e dois soquetes de 120V de polo oposto na mesma caixa de junção de 2-gangues.
Tome cuidado para conectar todos os soquetes de 120V para que, se você remover o soquete, isso não quebre o neutro para nada a jusante. Este é um requisito do código.
Escreva um orçamento de $ 25 para todas essas coisas, a menos que seu disjuntor seja GFCI / AFCI, e então mais como $ 100.
Por último, o senso comum se aplica: só porque você pode conectar muitas coisas, não significa que você pode executá-las todas de uma vez.
Mais uma coisa. Tem certeza de que está economizando algum dinheiro com aquecedores de 120V? Os baratos termoventiladores de US $ 20 são peças completas de lixo que podem durar uma temporada. Um aquecedor de rodapé de 2000W, 240V é de apenas US $ 50, e eles são um valor muito melhor, não menos importante, porque eles vão durar 20 anos.
As cargas contínuas devem ser reduzidas em 20%, o que se torna 1440W, 1920W, 2880W ou 3840W respectivamente.