conectando duas saídas de 110 v de uma tomada de 220 v

0

O Q & A neste link estava perto da minha pergunta, mas não exatamente lá. elementos de aquecimento .

Eu tenho uma caixa de 220 v monofásica, 30 ampères, 4 conectores alimentados com 10 AWG x 3, além de romax na minha garagem. Eu plugo minhas ferramentas de 220 v nele. Eu tenho dois elementos de aquecimento de 110v, cada um com cerca de 10 a 12 amperes, o que eu gostaria de executar desta forma, devido à alta amperagem disponível. Eu entendo do Q e A anteriores que, ligando 240 v em série a dois dispositivos de 120 v, você pode executar os dois sem fritá-los. Eu pensei "espetacular, eu farei isso". Mas então me lembrei que o 220v na minha casa vem em duas séries separadas de 110v, e não uma corrida de 220v. Parece que o exemplo anterior estava falando de uma execução de 240v, nesse caso, posso ver como isso funcionaria. Tendo dito tudo isso, isso de alguma forma ainda pode funcionar? Em outras palavras, existe uma maneira de obter 220 v para o início do meu circuito em série e retorná-lo no neutro? Preciso de um transformador para fazer isso? Certamente apreciaria qualquer conselho.

    
por Glorfindel 05.02.2018 / 22:43

3 respostas

Ok, então o soquete de conexão é um NEMA 14-30 e é destinado a um secador.

Você diz que está conectando as ferramentas de 240V agora. Essas ferramentas são dimensionadas para um circuito de 30A? Ou eles são menores de empate (< 4800W) e você acabou de trapacear-los neste receptáculo? Isso não fornece proteção contra sobrecorrente segura.

Se todas as suas ferramentas elétricas de 240V forem > 3840 watts

Fique com o receptáculo NEMA 14-30.

Você também pode instalar outro 14-30 em paralelo com ele. Você não pode puxar os dois juntos mais de 30A, mas isso evita que você conecte e desconecte constantemente os soquetes frágeis.

Agora, existem apenas duas maneiras legítimas de dividir isso para cargas de 120V: torná-lo um subpainel ou instalar uma PSU como aquelas destinadas a distribuir energia a um rack de servidores. A opção de subpainel é talvez de US $ 60 a US $ 80 e a opção PSU provavelmente US $ 200.

Se todas as suas cargas de 240V forem de 4800 watts ou menos

Você pode usar o subpainel ou a opção PSU para dividir o suprimento de 30A.

Ou você deve mudar seu disjuntor para 20A e mudar esse receptáculo de gordura para um tipo NEMA 6-20 (o que eles fazem em receptáculos duplex se você olhar bastante). Seus aparelhos devem receber fichas NEMA 6-15 ou 6-20 se excederem 2880 watts.

Uma vez feito isso, você também pode conectar receptáculos de 120V (o comum NEMA 5-15 / 20) na forma de um "circuito ramificado de múltiplos fios" ou MWBC.

Essas são conectadas como neutras a neutras e direcionadas para uma das pernas de 240V. Também é possível dividir um receptáculo duplo para alimentar cada soquete de uma perna de 240V oposta. Isso permite que você coloque dois soquetes de 240V e dois soquetes de 120V de polo oposto na mesma caixa de junção de 2-gangues.

Tome cuidado para conectar todos os soquetes de 120V para que, se você remover o soquete, isso não quebre o neutro para nada a jusante. Este é um requisito do código.

Escreva um orçamento de $ 25 para todas essas coisas, a menos que seu disjuntor seja GFCI / AFCI, e então mais como $ 100.

Por último, o senso comum se aplica: só porque você pode conectar muitas coisas, não significa que você pode executá-las todas de uma vez.

Mais uma coisa. Tem certeza de que está economizando algum dinheiro com aquecedores de 120V? Os baratos termoventiladores de US $ 20 são peças completas de lixo que podem durar uma temporada. Um aquecedor de rodapé de 2000W, 240V é de apenas US $ 50, e eles são um valor muito melhor, não menos importante, porque eles vão durar 20 anos.

As cargas contínuas devem ser reduzidas em 20%, o que se torna 1440W, 1920W, 2880W ou 3840W respectivamente.

    
06.02.2018 / 00:19

Você está tornando isso muito mais difícil do que deveria.

Se a sua única fonte for de 220 VCA, ligue os elementos de aquecimento em série, que agora é igual a um elemento de 220 VAC, embora um disjuntor de 20 A seja mais seguro.

Se você tiver alimentações separadas de 110 VAC, elas serão mais seguras, pois o disjuntor será melhor adaptado à carga e acionado em caso de sobrecarga. A propósito, ligue cada aquecedor em uma alimentação separada de 110 VCA, ou você sobrecarregará um disjuntor unipolar.

    
06.02.2018 / 00:24

Quando você mede a voltagem através da saída, você verá 240V. Um elemento de resistência só se preocupa com a voltagem. Mas a execução de um dispositivo de 12 A em um disjuntor de 30 A pode ter outros problemas.

    
05.02.2018 / 23:29