Preciso de um conduíte para uma linha alimentadora de sub-painel interna?

3

Estou adicionando um subpainel de 100A para alimentar um fogão e um aquecedor de água. O sub-painel está no interior e no mesmo edifício que o painel principal. Preciso passar o alimentador de suprimentos no conduíte? Estou em Michigan e quero ter certeza de que estou seguindo o código dessa modificação. Se isso fizer diferença, estou planejando usar um fio 8-3 com terra para o alimentador do sub-painel.

    
por Dan B 26.12.2013 / 17:09

2 respostas

Uma breve visita ao código indica que há um problema maior , em que a ampacidade do cobre 8Ga é de apenas 55 a 90ºC (alumínio 45 Amps) para que o seu fio seja muito pequeno para um serviço de 100 amperes. Você precisa de um mínimo (se tudo for classificado para 90 ° C) de cobre 3Ga ou alumínio 2Ga, e provavelmente maior depois que vários fatores de redução de uso forem aplicados, ou se 75C for o limite de qualquer conexão. Há uma nota que pode permitir o uso de cobre 4Ga por 100 amp em uma unidade de habitação como um "serviço lateral" - você terá que decidir como você se sente levando essa nota a sério. Liguei a uma calculadora útil que pode ser instrutiva.

Calculadora de capacidade para circuitos e alimentadores de ramais

Não seletivamente, para um fio apropriado à ampacidade do subpainel, não. Se você estiver usando um cabo de 8-3 w / g, o cabo provavelmente está bom, e ser um cabo complicaria a operação no conduíte (em oposição a 4 fios individuais).

Pickily, talvez, se o fio está correndo através de uma área onde é propenso a danos, ou através de um piso - mas em ambos os casos, o conduto é necessário apenas na área afetada, e é uma "manga" em vez de uma "pista" para fins de código.

Se você ainda não comprou o cabo de 8-3 w / g, compare os custos .vs. THHN ou THWN (ou XHHW, etc) no conduíte. Edit: Bem, mesmo se você tiver comprado, você não pode alimentar 100 amps com ele, então procure por fios maiores.

Eu tenho um viés pessoal em favor do canal, mas isso é tudo. Eu vi muitas coisas assustadoras na remodelação, onde os roedores removeram os cabos NM em espaços ocultos. Além disso, você está limitado à classificação de 60C ao usar cabo NM.

    
26.12.2013 / 19:43

Ecnerwal está correto nas empresas de energia com exceções especiais, também estou disposto a apostar que em algum momento eles atualizaram o painel sem atualizar o fio. Não tenho certeza de quantos anos a casa tinha naquela época, mas as casas mais antigas não costumavam ter painéis de 200a.

    