Como leio as marcações impressas na parte externa dos fios elétricos?

4

No meu projeto de iluminação embutida, terminei de desbastar os fios de cobre Romex e estava prestes a conectar os fios de iluminação embutidos quando percebi que os fios das luzes eram de metal prateado. Eu li em algum lugar que conectar dois tipos diferentes de fios de metal, particularmente se é de alumínio para cobre, exigirá conectores especiais.

Estou tentando determinar que tipo de metal está nos meus fios de iluminação embutidos.

Alguém pode me ajudar a entender as marcações impressas nos fios de iluminação embutidos? Acho que diz:

TAIFULONG E204798 ЯU AWM 3321 VW-1 IBAWG 150°C 600V FENG TAI ELECTRONIC

Para conectar meu fio Romex à minha luz embutida, posso usar os conectores mostrados abaixo?

    
por Ethan N 28.11.2015 / 09:36

3 respostas

TAIFULONG E204798 FU AWM 3321 VW-1 IBAWG 150°C 600V FENG TAI ELECTRONIC.

Primeiro, TAIFULONG é a marca de cabos.

E204798 Eu não sei.

A FU é, na verdade, "ЯU", o símbolo da Marca de componente reconhecido do Underwriters Laboratories :

These are Marks consumers rarely see because they are specifically used on component parts that are part of a larger product or system. These components may have restrictions on their performance or may be incomplete in construction. The component recognition marking is found on a wide range of products, including some switches, power supplies, printed wiring boards, some kinds of industrial control equipment and thousands of other products.

O AWM indicou Underwriters Lab Material de cabeamento do appliance :

UL offers a broad and comprehensive certification program for appliance wiring material (AWM). This program enables manufacturers to demonstrate compliance in an objective and credible fashion, while enabling thousands of OEMs to source safer, compliant products.

3321 indica uma classificação específica do AWM.

Appliance Wiring Material Style Number Designations: 3000–3999: Single conductor, thermosetting-insulated wire.

Thermoset wire insulation BURNS, comparado ao isolamento termoplástico, que derrete e reforma. As especificidades da classificação que eu não tenho.

VW-1 indica classificação de teste de chama extra:

Where a greater degree of flame retardancy is desired, over that required for all wire & cable, this Vertical Wire flame test can be imposed. This is an optional flame rating, and products meeting the test may carry the additional marking "VW-1."

O IBAWG é, na verdade, 18 AWG . Isso significa 18 Gauge Wire, de acordo com o padrão American Wire Gauge (também conhecido como o medidor de fio da Brown & Sharpe). Este é o tamanho do fio. A fiação interna principal da casa é de 12 a 14 AWG, dependendo das necessidades atuais. 16 e 18 AWG é frequentemente para cabos de fio de eletrodomésticos e sistemas de fio de baixa tensão.

150 ° C é a temperatura de ruptura da isolação. Ele vai derreter / queimar a 150 graus Celsius. Temperaturas normais não excederão isso para fiação interna na parede.

600V é a tensão de ruptura de isolamento. Qualquer voltagem que atenda ou exceda isso resultará em nenhum isolamento. Isso é ruim.

A Feng Tai Electronic é o fabricante.

    
28.11.2015 / 11:40

O que você tem é fio de cobre estanhado # 18ga encalhado nas luzes. Isso é completamente típico desse tipo de luz. Conectar isso à cablagem doméstica # 12 ou # 14 com o conector de fios de tamanho adequado (porca de arame ou de outra forma) é absolutamente bom e SOP na indústria. Eu não tenho certeza onde você vai as informações incorretas dizem que isso não é uma boa idéia.

Os conectores que você mostra são uma porca e um conector de encaixe. A porca amarela do fio seria o tamanho perfeito para conectar estes dois fios. Algumas vezes você terá dois cabos em uma caixa de luz para ter dois fios maiores e um fio de fixação para cada cor. Neste caso, você pode querer usar um fio castanho ou vermelho. Na embalagem de cada um, haverá um gráfico para a faixa de fios que o conector vai caber.

Se eu não estou enganado, os conectores push-in não funcionarão com cabos pequenos tão pequenos. Você precisaria torcer e depois estocar o pacote, o que não vale a pena o esforço, considerando a facilidade de uso de uma simples porca de arame.

    
28.11.2015 / 14:15

Sua segunda pergunta, To connect my Romex wire to my recessed light, can I use the connectors shown below? não está relacionada à primeira, daí a segunda resposta.

Os padrões típicos de fiação de manutenção da casa designaram a cor Amarelo para uma variedade de tamanhos de AWG. Especificamente para Twist On Wire Nuts :

Yellow, Minimum: 2 conductors AWG 18 + 1 conductor AWG 14; Maximum: 2 conductors AWG 14 + 1 conductor AWG 10

Normalmente, um conector Yellow Twist pode aceitar um único ou um par de fios entre 10 AWG e 18 AWG.

O conector Push-In varia.

Em ambos os casos, basta combinar o tamanho do fio, em AWG, ao conector necessário. Qualquer conector comprado listará o tamanho do fio adequado. NÃO EXCEDA MAIS Se você precisar amarrar muitos fios de tamanho pequeno, você pode querer ir para o próximo tamanho (a American Wire Gauge é invertida, os números pequenos são fios maiores). Se a tampa estiver solta, ela é muito grande e / ou pequena . A tampa deve estar apertada nos fios.

    
28.11.2015 / 11:49