Grampeado nas laterais das vigas, ou através de furos, está bem nesta instalação.
Estou trabalhando em uma casa antiga. O teto da garagem (sótão) tem vigas expostas (ou seja, não tem sheetrock na parte inferior que prevê um teto acabado). O poder para o abridor de porta de garagem e para as saídas no outro lado da garagem passam por um romex que é grampeado a um das vigas. Ele entra em uma saída para o abridor de garagem para se conectar e depois continua para o outro lado da garagem e se esconde dentro da parede. Preciso inserir esse romex dentro de uma luva de conduíte? Ou está tudo bem ser "exposto" assim? O teto é de cerca de 8,5 pés de altura, por isso não está ao alcance de uma pessoa típica. Além disso, a caixa de saída é pregada ao feixe e tem uma cobertura típica, mas também é "exposta". É uma caixa de metal, mas está aterrada.
Grampeado nas laterais das vigas, ou através de furos, está bem nesta instalação.
Tags wiring electrical garage conduit