Não há energia para o GFCI no final da execução

1

Os dois GFCI na cozinha no final de uma corrida não tinham energia. Levou-os para fora e notou que nenhuma voltagem entraria na linha executando o GFCI (portanto, também não há energia para finalizar o GFCI). O disjuntor de 15 A para esta execução indica que várias tomadas não-GFCI precedem os dois GFCIs no final da execução. Todas as tomadas não-GFCI estão funcionando ... Estou assumindo que a alimentação de linha da última saída não-GFCI antes da GFCI ter sido perdida (em curto) ... se isso está correto, como é melhor encontrar o curto? / p>     

por D. Stuart 17.05.2017 / 18:57

1 resposta

Se você não tem tensão na linha no GFCI - e eu estou falando o fio físico e não o plugue do receptáculo - então dado que você tem energia no receptáculo anterior e não no GFCI - você tem um circuito aberto. / p>

Isso significa que o fio não está alimentando a energia devido a uma conexão aberta ou conexão interrompida no receptáculo anterior ou no 1º GFCI.

Why you have the second GFCI I am not sure and ordinarily you would place the GFCI first in the line and all other circuits down line from the GFCI are protected no need for additional GFCI's in that circuit run.

Eu acho que há também alguns problemas em colocar um GFCI secundário alinhado a um GFCI existente, um ou ambos os GFCIs podem não funcionar corretamente.

Se estiver na extremidade do receptáculo onde você está medindo sem tensão - o GFCI disparou. Dado que você tem dois no final da corrida - o outro é tropeçado?

    
17.05.2017 / 20:12