Substituição do cooktop elétrico (40 amps) com faixa de indução (50 amps)

1

Estamos reformando a cozinha em nosso novo condomínio (ainda não mudamos). Gostaríamos de usar uma faixa de indução Wolf que diz que requer 50 amperes dedicados. Nosso cooktop elétrico atual da GE está listado como sendo um disjuntor "duplo 40amp". Podemos usar o alcance do Lobo?

    
por Janet 12.12.2017 / 20:19

2 respostas

Se e somente se o tamanho do fio que vai para o cook top atual for # 8, mesmo assim ele mal passa. Se não, upsize o fio para o cobre # 6. Em ambos os casos, você deve aumentar o tamanho do disjuntor para 50 Amp.

    
12.12.2017 / 20:41

Meu antigo range realmente requeria um 50AMP, meu range de indução requeria 40 amps - então eu saí fácil.

Você precisará verificar o tamanho do disjuntor instalado - será um disjuntor duplo (240V) ou uma alavanca articulada (alavanca dupla) ou uma única alavanca.

Desde que você está remodelando, você pode ter seu eletricista reconectado para a conexão correta. No entanto, a palavra CONDO me diz que pode ser um estilo de apartamento convertido. Nesse caso, a fiação é provavelmente uma conexão de 3 fios [L1, L2 e Neutra - note NO GROUND] (você pode obter eletrocutado em raras circunstâncias com isso) e se seu eletricista o reconecta - por código eles precisarão atualizar para 4 fios [L1, L2, Neutro e Terra] - e você realmente deve fazer isso independentemente da sua segurança.

Como uma nota lateral, já que estamos falando de um circuito de 240V com 4 fios para sua segurança - sua conexão de secador também pode ser um fio 3 Em raras circunstâncias você pode ter eletrocutado     

13.12.2017 / 11:00

Tags