Luz com interruptor de 3 vias não funciona. Preciso de ajuda!

0

Eu tenho um switch de 3 vias com Source at First Switch e Light Between (igual ao diagrama abaixo)

Eu abri a luminária para doer a parede e depois de colocar a luz não funcionou. Eu tentei seguir o diagrama de fiação, mas ainda não funciona.

Para garantir que a minha luminária é boa - quando a conecto, ela liga.

Para resolver o problema, eu até tirei a luminária e tentei conectar a fonte de fio quente e neutro, mas a luz ainda não funciona. Ao verificar o fio quente com multímetro, ele mostra 122 volts com terra, mas mostra 0 com fio neutro.

Não tenho certeza do que estou perdendo e por onde começar, como quando a conexão direta da luminária com o fio de origem não funciona, então a conexão de switches também não está funcionando como esperado.

Alguém pode ajudar a diagnosticar isso? Tem sido assim desde as últimas semanas eu sendo um pouco preguiçoso.

Qualquer ajuda é apreciada.

O diagrama de ligações no topo desta página pertence ao do-it-yourself-help.com. O original pode ser encontrado aqui: link

Adicionando imagem das caixas: Switch1: Caixa de luz: Switch2:

    
por Ravinder Singh 31.12.2017 / 21:05

2 respostas

Aqui está o seu problema. Na caixa de luz, você não sabe qual desses / 3 cabos vai para caixa de comutação 1 vs caixa de comutação 2 . Então aqui está o que eu faria ...

... depois de comprar um pacote de cinco cores de fita isolante por cerca de US $ 3, porque vamos codificar tudo em cores: neutro = branco ... sempre quente = preto ... comutado-quente = vermelho ... viajantes = amarelo ou alguma outra cor. Há sempre dois viajantes em um cabo, eles fazem a mesma coisa, eles são intercambiáveis, então codifique-os da mesma cor. "Dois marcados da mesma cor" são bastante distintos, pois geralmente estamos tentando fazer cores diferentes .

Instale o comutador de 3 vias nº 1.

  • Comece por nutrir os dois fios brancos na caixa 1 entre si. Aqueles são realmente neutros e não precisam de marcações.
  • Observe o cabo / 2 (aquele sem fio vermelho). Isso só pode ser fornecimento . Seu fio preto vai para o terminal comum do 3-way, este é o único com o parafuso preto. Não pense em posição, olhe a cor do parafuso.
  • Dois fios permanecem, o vermelho e o preto do 3-way. Aqueles serão viajantes, então cole-os em amarelo. Estes vão para os dois parafusos de latão no 3-way.

Estamos concluídos neste local para que você possa reinstalar o switch. Próximo: Descobrir qual cabo é qual é a parte superior.

  • Elimine todos os fios e vá para a cidade com um detector de voltagem. Se você descobrir que um cabo está quente e o outro não, conclua esta seção.
  • Se você não tiver um detector de voltagem, use a lâmpada como um só. Desligue a energia, escolha um cabo e conecte a lâmpada aos fios branco e vermelho.
  • Se o interruptor ligar e desligar a lâmpada, você encontrou o cabo nº1.
  • Se não, tente o outro cabo.

Marque o cabo # 1 e cole os fios preto e vermelho ambos amarelo, pois eles são a outra extremidade dos fios que você marcou anteriormente. Sempre marque as duas extremidades de um fio da mesma maneira. Está a descer daqui. Desligue a corrente.

Vamos pensar nos fios ainda não descobertos. Existem duas extremidades de / 3 cabos - um na caixa da lâmpada e um na chave # 2. Essas podem ser apenas as extremidades opostas do mesmo cabo.

A maioria das pessoas quer que suas lâmpadas sejam conectadas a comutadas a quente , caso contrário, ela anula a finalidade dos comutadores. Comutação quente é vermelho. Nós vamos fazer os outros dois viajantes. Isso é preto e branco. Marque as duas extremidades dos fios preto e branco com fita amarela.

Ajuste o 3-way na caixa distante, com os dois viajantes amarelos voltando novamente para os parafusos latão , e o comum (fio vermelho) indo para o parafuso preto . Faça o trabalho com cuidado e terminamos aqui. Você pode fechar a caixa.

Faça o backup na caixa da lâmpada e junte a porca da seguinte forma:

  • um amarelo para um amarelo (não importa qual **)
  • o outro amarelo ao outro amarelo
  • Neutro (o único branco, graças às nossas observações) para o neutro da lâmpada (branco ou às vezes azul)
  • Comutação quente (o único vermelho) para preto, vermelho ou marrom da lâmpada (o que for).

Ligue, teste, deve ser feito.

** Agora, se você tem OCD, e quer que "ambos 3 modos abaixo" sejam apagados como eu, e não é dessa forma, então suba na caixa da lâmpada e trocar amarelos. Feito.

    
02.01.2018 / 23:07

Se você mediu 122 volts de quente para o terra, mas 0 volts de quente para neutro, então o caminho do neutro está quebrado em algum lugar entre a caixa do disjuntor e o local onde você fez essas medições.

Você pode ter que rastrear a falha em direção à caixa do disjuntor. Apenas continue medindo entre quente e neutro.

Se alguém estiver fazendo obras ou reformas no prédio, eles podem ter quebrado um fio dentro das paredes. Caso contrário, a quebra será em uma caixa de junção.

Em princípio, você tem que saber quais são as cargas em qualquer disjuntor e como elas estão encadeadas, mas isso pode ser difícil de descobrir em uma casa acabada. Procure tomadas ou lâmpadas que não estejam mais funcionando e repita o teste lá.

Tenha muito cuidado se precisar olhar dentro da caixa do disjuntor. Não coloque seus dedos ali; a maioria das caixas de serviços é bastante movimentada por dentro e você pode escovar algo quente. Às vezes, uso uma vareta de madeira seca para mexer nos fios ou movê-los para o lado, para poder localizá-los.

Depois de encontrar uma suspeita de conexão ruim, desligue a energia antes de trabalhar nela.

    
31.12.2017 / 21:20