Espero que o seu problema seja apenas um interruptor de parede defeituoso ou um curto no fio do interruptor. Você pode verificar isso pulando os terminais TH e TH / TP na válvula de gás. Se a unidade começar, este é o seu problema.
Outra causa pode ser uma termopilha suja ou defeituosa (o maior dos dois bastões de cada lado do capô do piloto. Um termopile é basicamente uma série de termopares juntos para criar uma tensão maior (que controlará a seção da válvula principal). Uma termopilha apropriada deve fornecer-lhe acima de 250 milivolts quando o piloto estiver ligado (250 estando perto do mínimo que a maioria das válvulas de gás poderá operar). Primeiro, tente limpar a termopilha. a válvula de gás e faça uma leitura entre os fios vermelho e branco do termopile Qualquer coisa abaixo de 250 milivolts e ela deve ser trocada.Se o termopile fizer o check out, o problema é provavelmente a válvula de gás, e a válvula de gás precisará ser substituído.