Substituindo dois interruptores dimmer de 3 vias por dois interruptores de 3 vias não dimmer

2

Eu tinha dois interruptores de 3 vias da Lutron para as luzes do meu quarto. Eles pareciam algo assim: link

Substitui as lâmpadas por lâmpadas inteligentes Philips Hue, por isso precisei de interruptores non-dimmer . Comprei dois interruptores simples de 3 vias e tentei ligá-los da mesma maneira. Infelizmente, na minha primeira tentativa, algo estava errado. Quando o primeiro interruptor estava ativo, o segundo interruptor podia ligar e desligar as luzes. Mas quando o primeiro interruptor estava desligado, as luzes estavam apagadas e o segundo interruptor não podia acender as luzes novamente.

Então eu tentei mover os fios no segundo switch, e eles se comportam como esperado - eu posso ligar / desligar as luzes de ambos os switches.

O simples fato de que os switches se comportam como esperado mostra que eu liguei esses dois switches corretamente? Eu pergunto porque sou uma nova proprietária, e sou apenas paranóica por ter comentado algo que vai incendiar a casa um dia. Obrigada!

(Fios de aterramento são fáceis de identificar, então você pode assumir que eu os conectei corretamente)

(Não havia fios neutros nos meus comutadores antigos e novos)

    
por K. Don 04.12.2018 / 23:58

3 respostas

Você agora os corrige, a única coisa boa com 3 fios conectando os 3 switches de caminho que você não precisa se preocupar em queimar as coisas eles simplesmente não funcionam como você descobriu se eles estão errados. Bom trabalho de descobrir isso, você não acreditaria quantas vezes eu fui chamado para fazer o que você acabou de descobrir.

    
05.12.2018 / 01:33

Sim, é bastante fácil confundir o terminal comum com os terminais do viajante, porque eles estão em uma posição diferente em cada modelo de switch .

A regra geral é que os 2 viajantes sempre vão para o mesmo cabo, enquanto o comum não irá, pelo menos não em uma extremidade.

Então, por exemplo, se uma extremidade de todos os 3 fios (preto branco vermelho) entrar no mesmo cabo, e na outra extremidade vermelho e preto vão para o mesmo cabo e o outro preto vem de um cabo diferente, vermelho e preto seus viajantes.

Sou um grande fã de marcar viajantes com fita amarela (ou qualquer outra). Não há necessidade de distingui-los um do outro, mas dois fios marcados da mesma cor no mesmo cabo são uma prova ineficaz de que são viajantes.

    
05.12.2018 / 02:50

Parece que você misturou um terminal comum com um terminal viajante

O mau comportamento da sua instalação original e incorreta me faz pensar que você pousou seu comum em um terminal de viajante em uma extremidade (o fim que estava impedindo o outro switch de funcionar), enquanto um dos fios do viajante foi pousado no comum terminal (em um comutador de 3 vias, este é sempre o parafuso não-colorido diferentemente colorido, não preste atenção onde está o interruptor).

Como resultado, esse comutador mal conectado impediu que a energia chegasse às luzes inteiramente quando virada para uma posição, já que o fio comum naquela extremidade estava desconectado, enquanto os dois viajantes estavam conectados um ao outro e nada mais. Quando você inverteu a chave com defeito para a outra posição, então conectou o comum ao viajante mal conectado, permitindo que a outra chave controlasse a luz normalmente. Agora que está consertado, não há necessidade de se preocupar com a queima da casa como resultado desta particular ops.

    
05.12.2018 / 02:27