Está executando o cabo ethernet através de um retorno de ar permitido sob o código dos EUA?

19

Eu estou olhando para ligar o segundo andar da minha casa e o retorno de ar frio fornece uma corrida simples e conveniente do escritório para a sala de serviço. É seguro e dentro do código rodar o cabo ethernet no retorno de ar?

Os retornos de ar não são dutos de metal, eles são apenas cavidades abertas nos prisioneiros.

O escopo desta questão é puramente limitado à execução de um cabo de rede por meio de um retorno de ar, decisões sobre com / sem fio e as várias opções com fio já foram feitas.

    
por Freiheit 10.09.2011 / 22:47

3 respostas

National Electrical Code 2008

300.22 Wiring in Ducts, Plenums, and Other Air-Handling Spaces.
(B) Ducts or Plenums Used for Environmental Air. Only wiring methods consisting of Type MI cable, Type MC cable employing a smooth or corrugated impervious metal sheath without an overall nonmetallic covering, electrical metallic tubing, flexible metallic tubing, intermediate metal conduit, or rigid metal conduit without an overall nonmetallic covering shall be installed in ducts or plenums specifically fabricated to transport environmental air. Flexible metal conduit shall be permitted, in lengths not to exceed 1.2 m (4 ft), to connect physically adjustable equipment and devices permitted to be in these ducts and plenum chambers. The connectors used with flexible metal conduit shall effectively close any openings in the connection. Equipment and devices shall be permitted within such ducts or plenum chambers only if necessary for their direct action upon, or sensing of, the contained air. Where equipment or devices are installed and illumination is necessary to facilitate maintenance and repair, enclosed gasketed-type luminaires shall be permitted.

O que significa NÃO. A única fiação permitida nos dutos é a fiação que é "necessária para sua ação direta ou para a detecção do ar contido".

Mike Holt explica isso bem neste vídeo do YouTube .

Se você ler o artigo 725, verá que ele faz referência à seção 300.22.

    
13.09.2011 / 14:36

Olhando em 2011 Código Nacional Elétrico Mudanças de Interesse , eles fazem referência ao NFPA 90A-2009:

Section 4.3.4 of NFPA 90A-2009 states that “Wiring shall not be installed in air ducts” unless it is “directly associated with the air distribution system and does not exceed 1.22m (4 ft).”

Eu não tenho acesso ao código completo, mas apenas nas notas sobre as revisões da NEC 2011, eles parecem permitir CMP (plenum rated cable) em dutos de ar ou "outros espaços usados para ar ambiental" com base em a tabela na página 15, 'Aplicações de cabos e comunicações'. Todos os outros devem estar numa pista de rolamento ... para além da CMUC (por baixo do tapete) ou cabos com alimentação, ambos completamente proibidos.

Eu pessoalmente pergunto a um inspetor local - eles são os que vão saber qual é a interpretação local dos códigos. Se você estiver executando algo que não precisa ser inspecionado, eu usaria apenas o cabo plenum rated - a jaqueta não emitirá fumaça tóxica se queimada, então você terá a chance de escapar de um incêndio sem ser envenenado primeiro. .

    
13.09.2011 / 00:44

Sim, está dentro do código para executar um fio de baixa voltagem dentro de um retorno de ar (também conhecido como plenum) nos EUA. Você encontrará até um cabo que é "plenum rated" - o que significa que ele tem um revestimento mais leve - que é especificamente indicado para uso em plenums onde é menos provável encontrar bordas afiadas ou ser excessivamente esticado durante os puxões. (Eu ainda usaria o cabo normal, porque puxar o cabo do plenum, mesmo através de um plenum, é difícil, a menos que você o puxe em um pacote grande com conhecimento adequado.)

Fonte: CNE 2008: Capítulo 7, Artigo 725

    
11.09.2011 / 18:43