Código para quantos fios terra podem estar sob um parafuso na barra de barramento na caixa do disjuntor principal da residência

3

Eu sou um DIYer e estou no meio de renovar a minha casa. Eu quero fazer tudo isso para codificar, quero limpar a caixa do disjuntor enquanto estou lá, e quero tentar fazer a inspeção final na semana que vem, se possível.

Estou no ponto em que estou conectando novos home runs em minha caixa principal e preciso de alguns conselhos e informações de todos vocês, eletricistas profissionais, por favor.

Eu tenho uma caixa de disjuntores principais BR EATON Tipo de 200 A que tem duas barras de barras que passam pelo interior da caixa perto do lado da caixa do disjuntor. As barras de barramento estão conectadas juntas e, no meu entender, isso significa que posso conectar meus fios de aterramento e meus fios neutros a qualquer uma dessas barras de barramento (quer separadamente, significando os fios neutros em uma das barras e os aterramentos do outro lado). OU uma mistura de neutro e aterramento em ambas as barras de ônibus.)

A partir das pesquisas que eu fiz on-line, parece que, não importa o que, você só pode conectar um fio neutro sob um parafuso e não pode conectar mais de um fio neutro sob um parafuso no barramento. Está correto?

Então, com relação aos fios terra, quantos fios terra posso conectar sob um parafuso na barra? Quando eu leio as informações da EATON para o disjuntor que tenho, elas dizem o seguinte:

Neutral and Ground Terminals. The Standard terminals on grounds and neutrals are rated to accept (3) #14-#10 Cu/AI or (1) #14-4, provided the cables terminated are of the same material. For larger cables, add-on neutral lugs may be ordered from the accessories on Page V1-T1-66. Note: NEC allows only one current-carrying conductor per hole on the neutrals unless otherwise noted.

Assumo que um condutor de corrente seria o neutro e não o solo?

    
por John 08.11.2018 / 18:29

1 resposta

Os fios de aterramento estão limitados a 1 sob o parafuso, a menos que o terminal esteja classificado para 2, ele dirá se puder. na medida em que a mistura no painel principal para mim ele parece mais puro para misturá-los, não correndo um chão para o outro lado do painel para disjuntores no lado neutro, também não executando um neutro para o outro lado com disjuntores no chão lado. Alguns inspetores podem ser muito exigentes com a cláusula de mão-de-obra, embora se um painel grande o suficiente não for instalado para começar, então a religação teria que ser feita se o painel se tornasse um submarino para isolar os neutros. NEC 250.70 não superior a 1 e 110.14.A. Ambos dizem que podem ter mais se listados / identificados. (BTW existem painéis que estão listados para 3. Grounds sob 1 lug)

    
08.11.2018 / 21:01