O que poderia fazer com que meu exaustor do banheiro parasse de funcionar?

2

Eu tenho um ventilador com aquecedor no banheiro, e recentemente o ventilador parou de funcionar enquanto o aquecedor funcionava bem. Pensando que isso pode ser apenas um problema de switch ruim, tirei a tampa do switch e descobri que o switch em si estava funcionando. Quando na posição em que não havia leitura de tensão nos terminais, e quando estava fora, obtive uma leitura padrão de 120 do terminal quente para o aquecedor. Do comum quente para o terminal do ventilador de ventilação, eu estava recebendo uma leitura flutuante de 60 a 80 volts (e sim meu medidor estava no modo AC)

o aquecedor tem seu próprio ventilador que ainda funciona.

    
por user28239 25.11.2014 / 00:10

2 respostas

Pode não ser seguro operar o aquecedor sem um ventilador de trabalho.

Solte TODA a energia da sala e remova as entranhas da montagem. Normalmente, o ventilador terá um cabo curto com um plugue. Energize-o e tente fazê-lo girar (não fique chocado ou mordido).

Se falhar, você poderá conseguir uma substituição do fabricante. IME isso é imprevisível; às vezes acabo comprando um fã completamente novo (mesmo) e troco as tripas para não precisar instalar muito. Os fabricantes não podem vender peças de reposição, mas certamente venderão a coisa toda ...

Não jogue nada fora. Você pode precisar da gaiola de esquilo do motor do ventilador antigo se você puder encontrar o equivalente.

Verifique se a tomada na caixa está funcionando corretamente.

    
25.11.2014 / 00:24

"... o próprio comutador estava funcionando porque, quando em posição, não havia leitura de tensão nos terminais"; Em ON , deve ser atual no switch;

"... quando desligado obtive leitura padrão de 120 do terminal quente para o aquecedor"; você deve não ficar atual em OFF .

Você não pode medir a corrente alternada "do comum quente para o terminal do aquecedor" através de um interruptor, você precisa passar de um condutor quente (ou comutado a quente) para um neutro.

Eu acho que você pode estar testando incorretamente, um switch apenas "faz" ou "quebra" a conexão do lead quente. Para medir a tensão CA, você precisa entrar em contato com um condutor neutro com um dos cabos do testador.

    
25.11.2014 / 05:37