Eu tenho um problema curioso com o sistema elétrico da minha casa que pode vir da troca do meu refrigerador ou do meu freezer.

0

Durante as últimas semanas, de vez em quando, a voltagem da linha medida com um bom voltímetro AC cairia de repente de cerca de 127vac para 105vac, e ficaria lá por alguns segundos e então voltaria para cerca de 127vac novamente, ou iria para 110vac e ficaria lá por um longo minuto ou mais antes de voltar para 127vac ou ficar lá por mais alguns minutos. Quando isso acontece, se eu usar um forno de microondas 1100-W, o forno irá acender e girar a bandeja, mas o alimento a ser aquecido não será aquecido.

Aconteceu que algo interessante aconteceu por acaso: Se durante um momento dessa tensão que fez as luzes da sala se apagarem, eu liguei um secador de pano a uma distância ou um pequeno forno de resistência por perto, as luzes ficaram brilhantes novamente normalmente observado antes do problema. Nesse momento, se o forno de microondas é usado, ele funciona perfeitamente bem. Eu tirei um tempo para medir a tensão da linha naquele momento OK e vi o nível de 127vac lá até o final do tempo de ativação do secador de pano ou do forno de resistência.

Eu tenho jogado em casa com circuitos AC, eletrônica e computadores desde os 12 anos, e tenho BS, MS e PhD em geração, distribuição, conversão, eletrônica industrial e de comunicações e software e hardware de computadores, e proprietário de 8 patentes dos EUA. No entanto, não posso ter uma resposta instantânea para esse problema.

Alguém pode ter o mesmo problema com a solução ou ter uma boa idéia? Seja gentil o suficiente para me deixar aprender com você para lidar com esse problema de maneira limpa e segura. Minha casa foi construída em 1914, mas a caixa de circuito central aparentemente foi atualizada nos últimos 60 ou 70 anos antes com muitas das tomadas na configuração de 3 pinos, com medição praticamente zero-volt entre conexões neutras e de terra. Todos os disjuntores na caixa central se parecem com os disjuntores padrão de 20 A ou mais, sem qualquer aparência moderna de falha de aterramento-CI ou falha de ignição-CI. Agradecemos antecipadamente o seu conselho.

    
por Tom Ricca 22.11.2017 / 00:56

2 respostas

LIGUE SUA UTILIDADE EM SEU NÚMERO DE EMERGÊNCIA AGORA

Isso tem todas as aparências de um serviço com falha neutro. Se não for eliminada, essa situação pode engodar gadgets e até mesmo queimar sua casa, então ligue para o seu serviço de emergência em seu número de emergência o mais rápido possível e diga que sua energia está falhando (porque está).

    
22.11.2017 / 01:27

Ligue para o número de emergência da sua empresa de energia AGORA e informe uma falta de energia .

Você perdeu um dos seus fios de suprimento, especificamente neutro, o que mantém os outros dois balanceados em 120V cada. Em vez disso, agora é X + Y = 240V. X e Y variam dependendo das cargas em cada perna. Um é mais de 120V, equipamento de fritura.

    
22.11.2017 / 04:06