Neutros devem ser um para um buraco. Sem exceções.
NEC 2011:
408.41 Grounded Conductor Terminations Each grounded conductor shall terminate within the panelboard in an individual terminal that is not also used for another conductor.
Como esse é o painel principal, normalmente não há barras neutras e retificadas separadas, embora as barras adicionais que se conectam diretamente à parte de trás da caixa do painel DEVEM ser somente para aterramento. O gabinete do painel de metal NÃO PODE ser usado para transportar corrente.
Contanto que ambas as barras existentes estejam conectadas por uma barra de links ou outro caminho, você pode usar os dois lados para neutros. Fundamentos normalmente podem ser dois e até três condutores para um buraco, tamanho # 14 ou # 12 e às vezes # 10 e devem ser do mesmo tamanho. Então, se você precisa abrir espaço, você pode dobrar em alguns lugares.
A limpeza é boa, mas o fanatismo ao custo da conveniência e da lógica é bobo. Mantendo os motivos e neutros em barras separadas em um painel principal faz absolutamente nenhum sentido em tudo. A IMO é mais limpa quando todos os fios não se cruzam de um lado para o outro.