Adicionando C-Wire Não Usado para o Termostato Nest

1

Estou tendo um problema com o meu termostato NEST para dar um ciclo curto no ventilador do meu manipulador de ar enquanto estiver executando o AC. Esse é um problema conhecido, e a correção parece estar adicionando um fio comum ao NEST.

Meu termostato está conectado com 18-5 e atualmente o fio amarelo não é usado. Eu quero usar isso para o comum. Pic da placa é anexada. Umidificador e compressor de corrente alternada são conectados à placa.

Posso apenas adicionar o fio Amarelo ao terminal C sem alterar mais nada? Eu provavelmente deveria trancar o terceiro fio, correto?

Desculpe pelas perguntas idiotas, só quero ter certeza de que estou certo.

Obrigado

ETA: Imagem do bloco de terminais

Da esquerda para a direita: R C W Y G

    
por Troebs00 18.06.2018 / 05:04

1 resposta

Seria preferível usar o fio azul. As convenções para cores atribuem Yellow ao resfriamento. As outras cores também possuem atribuições padrão.

O Blue de um pacote de 18 a 5 é o que seria melhor para o C comum.

Se seguir as recomendações ao pé da letra, os três fios conectados ao C devem ser pigtailed.

    
18.06.2018 / 15:25