Piso nivelante do banheiro com maduros (calços de superfície, tiras de nivelamento) embaixo da banheira [duplicata]

0

Eu tenho uma pequena casa de banho 5 x 11 em 1961 coop / condomínio, sub-base de madeira (foto) não é nível. Não achamos que os danos causados pela água acabem de se instalar. Este é um trabalho de intestino, todos os equipamentos sendo substituídos. Não faria sentido usar purlins, em seguida, 3/4 de madeira compensada para nivelar o piso, em seguida, colocar nova banheira em madeira compensada nova? Ou placa de suporte & telha todo o piso e colocar banheira em cima da telha?

Não é possível colocar a banheira em vigamentos ou sub-base atual como irregular. Não é possível usar composto de nivelamento automático como profundidade de inclinação muito profunda (1/2 polegada ou mais).

    
por Joe 21.03.2018 / 16:41

1 resposta

Supondo que seu plano é nivelar toda a área do piso, eu sinto que usar calços cônicos com a manta de 3/4 "seria a melhor das opções apresentadas. Você terá que lidar com a altura extra do piso. Eu apenas não gosto de estender a telha sob a banheira.

Anyhoo, se você fosse nivelar backerboard você precisaria de compensado nivelado sob ele de qualquer maneira, para o apoio, não?

    
22.03.2018 / 02:33