A válvula redutora de pressão da minha água está com defeito?

2

Eu tenho uma válvula redutora de pressão de água no suprimento de água principal da minha casa. Quando coloco um medidor de pressão no aquecedor de água sem torneiras, leio 130 psi. Quando ligo a torneira do banheiro, a leitura da pressão cai para entre 20 e 130 psi, dependendo de como o parafuso da válvula redutora é ajustado. No entanto, independentemente da configuração, a leitura da pressão sempre retorna a 130 psi em um minuto após todo o fluxo de água ser desligado.

Meu PRV está funcionando corretamente? Deve a pressão estática com nada funcionando ser ajustável pelo PRV, ou é apenas para limitar a pressão enquanto o fluxo de água estiver ativo?

    
por jacobsee 08.03.2015 / 21:21

1 resposta

Sim, isso parece defeituoso.

Um regulador de pressão (que é o que um PRV é) deve parar o fluxo quando a pressão exceder a configuração. Isso soa como se você pudesse ter um pequeno vazamento, que poderia ser de detritos presos na válvula, um assento de válvula riscado ou algo parecido.

Antes de gastar dinheiro com isso, determine se o PRV é de sua responsabilidade ou da responsabilidade da empresa de água. Se for deles, eles podem vir trocar por você.

Seu comportamento descrito (particularmente a velocidade dele) parece ser um PRV com vazamento. Um caso ligeiramente diferente surge quando há um PRV (que também atua como válvula unidirecional ou de retenção) e um aquecedor de água quente, sem tanque de expansão - então a pressão da água pode subir quando a água fria é aquecida e nenhuma válvula está aberta .

    
08.03.2015 / 21:31