Posso pedir-lhe para temperar ou esclarecer um adjetivo? Esta água é literalmente quente em brasa (mais quente que os tanques) ou apenas em ESCALADA quente (tão quente quanto os tanques, aproximadamente 120 * F)? Se os tanques também são usados para aquecimento, então talvez 180 * F?
Se os tanques são usados tanto para aquecimento quanto para água quente sanitária, então você tem várias válvulas de têmpera grandes, correto? Essas válvulas de têmpera misturam água quente e fria para atingir o máximo padrão da indústria de 120 * F para água quente doméstica.
Você está na cidade, com certeza? Alta pressão, o suficiente para empurrar a água para o topo do prédio, com reguladores de pressão em cada andar?
Este é o tipo de coisa que pode acontecer se uma válvula de têmpera falhar ou for desajustada, E um ou mais dos tanques desenvolveram uma grande bolha de ar. É mais provável que aconteça durante os períodos em que a pressão do abastecimento de água municipal diminui (porque outros edifícios próximos também estão usando muita água). Os tanques de água quente foram pressurizados por alta pressão municipal, incluindo a que contém a bolha, o que a torna um grande tanque de expansão. Quando a pressão municipal cai, a água quente pressurizada flui através da válvula de têmpera defeituosa ou mal ajustada para o sistema de água fria, onde é entregue a torneiras, vasos sanitários, etc.
Um encanador realmente bom deve ser capaz de rastrear a fonte, mas levará algum tempo. Eles teriam que medir com cuidado a temperatura dos canos nas perseguições de canos, seguindo os canos mais quentes em direção à extremidade mais quente até chegarem ao ponto mais quente do sistema de água fria - essa seria a válvula de têmpera em questão. Seria melhor se eles pudessem trabalhar enquanto os ocupantes das unidades afetadas não estivessem no prédio, então a água para suas unidades permaneceria bastante estática ... facilitando a medição.
A única outra causa que posso pensar seria o refluxo (intencional ou acidental) através de uma banheira ou tomada de roupa, onde quente e frio podem ser misturados sem realmente dispensar água - no caso de uma banheira (que tem muito maior água conexões do que uma torneira ou vaso sanitário), exigiria que o bico fosse bloqueado enquanto ambos quente e frio estavam ligados. Isso permitiria que o calor retornasse para o sistema de água fria.
Estou me inclinando muito para o problema da válvula de têmpera, porque, do contrário, estamos falando de colaboração entre numerosos ocupantes em diferentes unidades ou um conjunto realmente estranho de coincidências.