Delta da perna alta sem terra [fechada]

0

Estou em um antigo espaço de depósito e tenho três painéis em uma configuração delta de perna alta.

Apenas um dos painéis tem um aterramento que entra pela abertura de serviço. Os outros dois não. Todas as três são execuções de serviço separadas e não alimentam a outra.

Adquiri vários disjuntores de 30 amp a 3 pólos e utilizarei as garras para as fases A e amp; C para obter uma voltagem de linha de 240v e estou um pouco confuso sobre como eu devo ligar um L6-30R sem terra. Eu deveria usar o neutro aqui?

    
por RoboHobo 19.03.2018 / 21:43

1 resposta

O conduíte de metal, em boa ordem, é o chão

Isso tende a atormentar as pessoas com experiência residencial quando vêem uma instalação comercial pela primeira vez. Eu tenho quatro edifícios com menos de 30 metros de fio verde ou nu em todos eles combinados. Você pensaria que era uma instalação não aterrada obsoleta, mas na verdade o aterramento é moderno.

Trabalhar no canal é bom ... Significa nunca ter que pensar no chão.

Também o quebra do mau hábito de pensar no chão como uma reflexão tardia - por ex. onde alguém conecta os condutores, testa e passa, pega os fundamentos no final e falha. Ele é como "por que meu chão está com defeito?" Qual é uma visão de cabeça para baixo do problema, obviamente.

    
20.03.2018 / 00:09