A luz fluorescente é desligada

2

Estou tendo um problema com uma lâmpada fluorescente de tubo que liga e funciona bem por um tempo e depois desliga. Às vezes, se eu desligar o interruptor e esperar alguns minutos, ele voltará ao ligar o interruptor. Ele sempre liga depois de ficar desligado por várias horas. Este é o primeiro que tive problemas com a luminária desde a nossa casa há 5 anos. Parece um novo equipamento (ou seja, feito nos últimos 10 a 15 anos).

Eu duvido que as lâmpadas sejam o problema, pois ambas funcionam bem quando estão ligadas. Olhando para este link e este outra pergunta Eu acho que o problema é o lastro indutivo ou o pré-aquecimento / partida. Eu não tenho certeza se a luz é um dispositivo de pré-aquecimento ou início rápido, meu palpite é de início rápido. Isso significaria que eu deveria substituir o lastro certo? Estes parecem ser 15-40 $ no Home Depot , esse é o melhor lugar para ir? Eu suponho que levar o antigo para a loja e combinando é a melhor opção certa?

Você tem outras recomendações?

    
por Steven C. Howell 28.03.2015 / 17:08

1 resposta

Sim, substitua o lastro.

Você também pode comprar alguns novos tubos enquanto estiver lá também.

E algumas porcas de arame cinza.

Encontre o preço de um acessório completamente novo, antes de começar a olhar para os balastros. Os resultados podem surpreendê-lo.

Leia o lastro, ele lhe dirá o que foi projetado para fazer. Algo como 4 fios, 2 tubos, 32 a 40 watts, pinos duplos.

Também deve haver um diagrama de fiação na face do lastro, você pode usar isso para ajudar a combinar as coisas.

Neste ponto, é mais barato substituir todo o equipamento?

Se você puder encontrar porcas de arame cinza que têm a mola dentro delas, em vez de apenas fios de plástico, pegue-as, elas são muito melhores.

Se o lastro estiver abusando dos tubos, eles envelhecerão rapidamente, se você estiver lá em cima, substituindo peças, também deve ir em frente.

Se você cuidadosamente se curvar para trás dos terminais do aparelho, você pode empurrar o fio todo o caminho através do soquete, ele deve ser retirado do isolamento primeiro.

Se não é isso que as porcas de fio cinza são para.

As chances de você ter uma partida térmica, que é externa ao lastro em qualquer luz comprada nos últimos 10 anos, é baixa, muito baixa.

As chances de você ter uma partida externa, com um lastro indutivo, são quase zero, a menos que alguém o faça por uma piada distorcida.

    
28.03.2015 / 17:55