Ajuda para substituir o comutador de 3 vias por um comutador inteligente de 3 vias

2

Estou tentando substituir os interruptores de 3 vias existentes por interruptores inteligentes de 3 vias para controlar as luzes da minha combinação de luz / ventoinha. A configuração atual é um dimmer em um local e um interruptor no outro lado da sala. Os switches que estou tentando instalar são Leviton DW1KD-1BZ e seu controle remoto correspondente, Leviton DD00R-DLZ. O problema é que a configuração da fiação em cada caixa é desconcertante e não sei como fazer isso funcionar com os novos switches. A configuração atual está funcionando bem.

Isto é o que o comutador dimmer existente, "idiota", atualmente parece. Está conectado a um fio preto, vermelho, branco e de cobre.

E é assim que o interruptor de alternância se parece. É o meio dos 3 interruptores. Tem 2 vermelhos, 1 dos quais vem do feixe de fios ligados ao interruptor do ventilador, que é a extremidade esquerda dos 3 interruptores. Os 2 vermelhos são tapados com um fio amarelo que é então conectado ao interruptor junto com um preto e um cobre.

Aqui está a configuração na luminária / ventilador. As fotos são tiradas dos lados opostos na tentativa de mostrar tudo. O que tem dentro é: 2 brancos cobertos, 2 verdes e 1 de cobre, 2 negros cobertos, 1 vermelho e 1 azul.

Melhor vista do interior da caixa de iluminação / ventilação que posso obter, a partir de 2 ângulos diferentes. Há uma romex com cobre preto, vermelho, branco. Existem dois fios verdes aterrados ao suporte do ventilador. Há 1 fio azul, 1 preto e 1 branco saindo do próprio ventilador.

2 fotos adicionais da luminária / ventilador com fios retirados da caixa.

Alguma idéia de como fazer com que os comutadores inteligentes funcionem ou não é possível?

    
por brizzdizz 07.01.2019 / 19:05

1 resposta

O DW1KD entra na caixa com o interruptor e o jumper amarelo engraçado

O fio de jumper amarelo engraçado fazia parte de um esquema para converter o comutador na localização de linha / carga (o local "principal") em um comutador de pólo único para ser usado com a funcionalidade de 3 vias no dimmer existente a localização "dimmer"), dado que o dimmer foi instalado como um loop de comutador a partir da caixa de comutação "principal", onde estão presentes as conexões de linha e de carga. No entanto, o DW1KD tem a desvantagem de estar no lado carga do circuito, e a posição atual do dimmer está no lado linha do circuito.

Então, você precisará instalar o DW1KD na caixa onde estava o switch e o controle remoto correspondente na caixa onde o dimmer estava, como segue:

  • Remova o fio branco no cabo central superior do feixe de fios pretos na caixa de comutação
  • Dimmer preto para o conjunto existente de fios pretos e o fio preto indo para o local remoto (fio preto, cabo central superior) como o remoto precisa sempre quente e neutro para funcionar, além da linha de comunicações, em vez de depender de viajantes tradicionais
  • Dimmer branco para o pacote existente de neutros (está na parte traseira superior direita da caixa de comutação) e o fio branco no cabo central superior (tornando-o neutro em vez de um comutador quente)
  • Dimmer vermelho para o fio vermelho indo para o ventilador (fio vermelho, cabo superior esquerdo)
  • Dimmer vermelho / amarelo para o fio vermelho indo para o local remoto (fio vermelho, cabo central superior)
  • Limite de terra para o pigtail de aterramento existente
  • Preto remoto para o fio preto na caixa remota
  • Branco remoto para o fio branco na caixa remota
  • Remoto amarelo / vermelho para o fio vermelho na caixa remota
  • Terra remota para o fio terra nua na caixa remota
10.01.2019 / 02:49