Como instalo um receptáculo no intradorso?

3

Eu gostaria de adicionar um receptáculo (para decorações de natal etc.) no intradorso da minha casa. Eu prefiro flush-montado por isso é o menos visível possível. Ele será ligado a um interruptor (temporizador) dentro da casa; Eu posso acabar correndo 14/3 para isso, então também há poder constante.

Que tipo de caixa devo usar? Que tipo de cobertura? Quaisquer outros requisitos para atender a NEC?

    
por gregmac 03.06.2013 / 19:41

2 respostas

Você estará trabalhando em um local " úmido ", portanto, evite a entrada ou a acumulação de umidade na caixa. Como não é provável que haja umidade acima da caixa, você provavelmente não terá que se preocupar em proteger o lado de trás da caixa. Por causa disso, você provavelmente pode se safar com qualquer tipo de caixa. Quando fiz isso, usei uma caixa à prova de intempéries e um conduíte.

O National Electrical Code (NEC) exige uma cobertura à prova de intempéries quando um plugue não está inserido para locais úmidos, no entanto, sempre uso uma cobertura estilo "em uso" em instalações externas. Eu usei essa capa em uso expansível à prova de intempéries que concorda até 3 1/2 "quando em uso, e mantém um perfil relativamente baixo quando não estiver em uso.

Obviamente, você precisará de proteção do circuito de falha de aterramento. Isso pode ser fornecido por um disjuntor GFCI ou receptáculo GFCI.

    
03.06.2013 / 21:11

Supondo que a saída esteja voltada para fora ou voltada para baixo, suas principais preocupações são garantir que a caixa e a cobertura sejam resistentes às intempéries. Você também precisa ter essa tomada em um circuito que já esteja protegido por GFI ou que seja uma tomada de GFI. Por causa disso, você não pode realmente rodar 14/3 com um switch quente e um hot constante - tem que ser tudo ligado ou todo constante. Se você colocar uma caixa de 2 grupos, poderá ter um receptáculo duplex ligado e a segunda constante de receptáculo duplex ativada, mas ambos precisam estar protegidos por GFI. Além disso, certifique-se de substituir o isolamento corretamente e obter qualquer correção necessária. A NEC diz que o gabinete deve ser listado (eu não tenho o verbage exato na minha frente), o que significa que você tem que obter uma montagem que tenha o selo Underwriter's Laboratories, e uma que esteja listada para locais molhados / úmidos . O plástico padrão ou até mesmo as caixas de metal não serão aprovadas.

    
03.06.2013 / 20:06