HVAC não chega ao sótão / sótão do meu apartamento em uma casa antiga

0

Esperando que alguém possa ter uma solução para esse problema. Eu tenho um cara HVAC chegando em alguns dias, mas é sempre bom ter algumas outras opiniões, e ter algumas pessoas que podem me ajudar a fazer algumas perguntas que eu possa fazer ao cara quando ele sair:)

Acabei de me mudar para os andares superiores de uma casa mais antiga. O andar "principal" do meu apartamento (tecnicamente o segundo andar) é basicamente um conceito aberto, exceto o banheiro e o quarto. Há uma escada para a área do loft que também está aberta (sem portas), mas é pequena (baixa, teto abobadado, tem que abaixar ou inclinar-se para o lado enquanto subindo as escadas).

Em algum momento, meu senhorio tinha refeito a maior parte do interior da casa, abrindo as coisas, etc. EU ACREDITO que ela também adicionou HVAC neste ponto, embora haja uma saída de ferro velha ou duas no chão na piso principal, então eu não tenho certeza do que isso teria sido usado. Ela fez, no entanto, executar um duto de ventilação até a área do loft.

O problema:

Não parece estar fazendo muito, já que não há tanto ar frio saindo como alguns dos outros orifícios, e a sala ainda está inutilmente quente (27-30C / 81-86F).

De rastejar pelo crawlspace, eu posso ver que a ventilação lá em cima usa dutos flexíveis (e isolados), vai para onde o telhado encontra o chão do sótão na parte de trás da casa, então desce a parede do piso principal e se conecta com a abertura no banheiro. Essa ventilação do banheiro fornece resfriamento adequado - não está chegando ao último andar.

Tenho muita sorte que o senhorio é extremamente grande e compreensivo em relação a esta questão, e para os inquilinos anteriores, ela comprou um ar condicionado portátil para essa área de loft. Infelizmente, a unidade é muito barulhenta (muito chato para manter o que eu quero ser um quarto ou escritório, especialmente com a natureza echoey do quarto), precisa ser ventilado através de uma janela (o que significa correr um tubo de ventilação até o única parede utilizável no espaço), e geralmente não funciona tão bem. Todos os 3 fazem com que seja bastante inútil.

Ela está aberta a sugestões e parece disposta a colocar algum dinheiro para consertá-la, embora eu não saiba ao certo o quanto. Aqui está o espaço:

Onde os pisos cinza e as paredes amarelas representam o espaço que estou esfriando, os pisos azuis representam o espaço de rastreamento e a linha vermelha representa o tubo / ventilação do duto no banheiro do andar principal. A parede amarela mais escura é aquela na qual a ventilação é conectada no sótão.

Aqui está uma foto do espaço / ventilação em questão e do lado de fora:

Quais são minhas opções aqui?

  • Possivelmente algum tipo de booster / ventilador de duto para ajudar a reduzir o ar que chega ao banheiro?
  • Possivelmente adicionando uma saída de retorno? Não tenho certeza de como isso é complicado, mas ter acesso ao crawlspace pode facilitar. Mas venha a pensar sobre isso, não me lembro de ver qualquer aberturas de retorno (como eu os conheço, pelo menos) ... é um sistema de HVAC sem retorno algo que existe?
  • Adicionando um ventilador de teto. Embora eu não tenha certeza se há espaço suficiente para isso, nem há fiação para a luz do teto. Embora talvez isso possa ser instalado? Pensamentos?
  • Obtendo um sistema A / C dividido. Embora ainda haja o problema com o ruído, e não há um bom lugar para instalar a parte externa.
  • Existe um sistema de ar condicionado que eu poderia manter no espaço de rastreamento (ruído reduzido) que seria capaz de ventilar ar através do telhado com uma mangueira, e liberar ar frio na sala através do buraco existente com outra?

Não sei mais o quê. Alguma sugestão? Você pode ver nas fotos da parte de trás da casa, há alguns tubos / aberturas no telhado, mas eu não consigo descobrir o que eles estão conectados.

    
por GtwoK 16.08.2016 / 19:13

2 respostas

Você está fazendo muitas perguntas aqui, mas acho que as principais são por que o sistema atual não consegue manter o loft legal e o que podemos fazer sobre isso?

Por que o sistema atual não consegue manter o loft legal?

O loft está ficando mais quente do que o seu ar central está esfriando. Porque o loft está no topo da casa, o calor sobe para ele de seus andares inferiores. Ele também tem muita parede externa e superfície do telhado, então está sendo aquecido mais rápido que outras áreas. O ar fresco do loft é capaz de fluir rapidamente pela escadaria aberta. Seu termostato e a maioria de suas saídas de ar estão no andar de baixo, então seu sistema funciona até que a área esteja fria, mas deixa o seu loft quente demais.

Por todas essas razões, é melhor projetar um sistema de refrigeração com os retornos posicionados na parte superior do espaço condicionado. Um sistema bem projetado para sua casa teria um retorno perto do teto do loft. O retorno e quaisquer aberturas de suprimento precisariam ser dimensionados adequadamente para a carga de resfriamento necessária. Isso pode ser feito em sua própria zona, com um termostato dedicado no loft ou equilibrando adequadamente um único sistema, de modo que o ar frio seja distribuído de uma maneira que corresponda ao local onde sua casa está ficando mais quente, mantendo uma temperatura uniforme.

O que podemos fazer sobre isso?

Você tem várias opções, desde a substituição total do sistema até pequenas melhorias no seu computador portátil.

  • Você poderia reprojetar o sistema de ar central com devidas devoluções e suprimentos para o loft. Dependendo de quão perto seu sistema atual está do ideal, você poderia gastar entre US $ 2000 e US $ 20.000 nisso. Na extremidade inferior, estaríamos falando sobre ajustar alguns amortecedores e adicionar um retorno; na extremidade superior, estamos entrando em um retrabalho significativo de dutos, possivelmente adicionando controles de zoneamento, e possivelmente substituindo o manipulador de ar e / ou o condensador por algo mais poderoso.
  • Ajustes no sistema atual. A maior oportunidade provavelmente é adicionar um retorno no loft, mas você pode fazer alterações direcionadas em vários dutos para melhorar o equilíbrio.
  • Se você tiver abafadores, poderá reequilibrar o suficiente; Você também pode fazer alguns balanceamento básico, fechando várias aberturas em toda a casa. Tente direcionar tanto ar para o andar de cima; se você chegar ao ponto em que o andar de cima está mais frio do que no térreo, você venceu! Apenas desfaça gradualmente até equilibrar.
  • Adicione ventiladores de reforço para direcionar mais o ar para o andar de cima. Estes podem ajudar um pouco, mas os comentários são misturados. O tipo que é instalado em seus dutos é provavelmente melhor do que o tipo que está em seus registros de ventilação, mas é mais difícil de instalar.
  • Adicione um sistema de ar condicionado mini-split sem duto para o loft. Este seria um novo sistema com seu próprio termostato apenas para o loft. Esta é uma instalação razoavelmente rápida, já que apenas as linhas de energia, refrigerante e condensado precisariam alcançar o loft (sem dutos). Você precisaria adicionar uma unidade condensadora ao ar livre. Embora a unidade interna ocupe algum espaço, estas unidades são muito silenciosas e dão a você muito controle - você pode ligá-lo somente quando estiver usando o loft, e algumas unidades ainda oferecem aquecimento.
  • Atualize sua unidade de CA portátil. Um bom AC portátil deve fazer bem no seu quarto. As melhores unidades têm uma linha de ventilação de duas partes que você percorreria do lado de fora através de uma janela, que fornece a entrada e a exaustão do ar externo para resfriar o condensador. Esse ar não é soprado para dentro de sua casa, nem o ar fresco da casa é empurrado para fora - a CA retira o ar do seu quarto, esfria e depois sopra. Algumas unidades têm apenas um único duto e estão soprando constantemente algum ar do ambiente externo para exaustão - elas são menos eficientes. (Observe que os dois dutos às vezes são empacotados como uma mangueira - mas você quer um sistema onde haja dois fluxos separados.)
  • Reduza o ganho de calor no andar de cima. Isolamento e vedação de ar podem fazer uma grande diferença, mas também coisas simples como cortinas e filmes de janela (se você está recebendo muito sol).

Com base no que você disse, eu provavelmente começaria com a tentativa de fechar o respiro do banheiro do qual a sua ventilação de loft funciona. Em seguida, tente fechar algumas outras saídas de ar para direcionar mais ar para o andar de cima. Conseguir que um especialista em HVAC tenha uma visão de primeira mão também deve ser útil, e eu sugiro obter algumas opiniões / citações, pois provavelmente há muitas maneiras de resolver isso.

Boa sorte!

    
16.08.2016 / 21:59

Um ventilador de duto aumentará seu resfriamento, mas o duto é bem pequeno para essa área ou parece pequeno na foto. Se a sala estiver isolada do resto da casa, isso restringiria ainda mais o fluxo de ar para a sala, de modo que precisa haver algum tipo de abertura para permitir o retorno do fluxo de ar. Um pequeno sistema de divisão pode ser a melhor opção. Estes não são grandes e podem ser a melhor opção para condicionar vários quartos, escritório / quarto. As grandes aberturas no telhado são para permitir que o espaço do sótão desabafar, alguns têm amortecedores para que possam ser fechados no inverno. Certifique-se de que estes estão abertos, isso por si só poderia reduzir a carga de calor em 5+ graus ou a possibilidade de instalar aberturas alimentadas por energia solar. As aberturas movidas a energia solar esfriaram várias casas que eu possuía em mais de 10 graus. Essa é uma das minhas primeiras ações para reduzir o consumo de energia das necessidades de energia elétrica.

    
16.08.2016 / 21:24