Qual é o tamanho do fio de serviço baseado em um poste de energia temporário?

2

Eu sei usar as tabelas de dimensionamento de fios, mas não sei como dimensionar o fio antes de um disjuntor e quando o painel não tem disjuntor principal.

Por exemplo, se eu tiver um painel de serviço de energia temporário classificado para 125 A e não tiver um disjuntor mestre e tiver 6 slots de disjuntor, e eu planejo instalar um disjuntor de 20 A e outro de 30 A, Eu tamanho o fio de entrada de serviço (da cabeça do tempo ao medidor ao painel) com base em:

a. 50 Amps, the sum of the intended number of breakers
b. 125 Amps, because that is what the panel is rated for
c. Some other calculation?

Eu tenho lido através do NEC sobre as entradas de serviço, e as recomendações de dimensionamento são para coisas como escolas, hospitais, casas, fazendas, etc, mas não (pelo menos que eu posso encontrar) indicar claramente o fio de serviço Regras de dimensionamento para um pólo temporário. Normalmente, você basearia isso fora do tamanho do disjuntor principal, mas como os pólos temp não têm disjuntores principais, é a soma de todos os disjuntores ou a classificação máxima do barramento?

Alguém sabe qual seção de código aborda isso?

    
por Nick 22.03.2018 / 04:47

1 resposta

De acordo com o National Electrical Code 2017, os condutores de entrada de serviço devem ser dimensionados com base nas cargas que estão sendo servidas.

National Electrical Code 2017

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 230 Services

230.42 Minimum Size and Rating

(A) General. Service-entrance conductors shall have an ampacity of not less than the maximum load to be served. Conductors shall be sized to carry not less than the largest of 230.42(A)(1) or (A)(2). Loads shall be determined in accordance with Part III, IV, or V of Article 220, as applicable. Ampacity shall be determined from 310.15. The maximum allowable current of busways shall be that value for which the busway has been listed or labeled.

(1) Where the service-entrance conductors supply continuous loads or any combination of noncontinuous and continuous loads, the minimum service-entrance conductors size shall have an allowable ampacity not less than the sum of the noncontinuous loads plus 125 percent of the continuous loads.

(2) The minimum service-entrance conductor size shall have an ampacity not less than the minimum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.

    
22.03.2018 / 12:27