Qual é a distância mínima exigida de um chuveiro para uma tomada elétrica?

5

Em Fairfax County Virginia, qual é a distância mínima que uma tomada deve ser de um chuveiro no banheiro? A distância mínima muda se for a saída GFI?

    
por Tester101 18.04.2011 / 19:01

3 respostas

Deve ser o GFCI (códigos residenciais de 2009, capítulo 29):

E3902.1 Bathroom receptacles. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in bathrooms shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.

Os códigos de construção do VA estão on-line: link

    
18.04.2011 / 20:59

Eu não posso dizer especificamente para Fairfax County, VA (você pode entrar em contato com o departamento de construção local).

Este site ( link ) parece indicar que, enquanto não estiver na "zona úmida", basicamente dentro do chuveiro ou banheira espaço, deve ser OK. Eles também dizem que um receptáculo a 3 pés de uma pia deve ser GFCI, não está claro para mim se isso se aplica a banheiras / chuveiros também (mas parece que pode ser uma boa idéia).

    
18.04.2011 / 19:36

Acho que a NEC exige que qualquer tomada em um banheiro seja protegida com GFCI em qualquer caso. Mas eu não acho que haja alguma regra a respeito da distância mínima.

    